Janson1 (trådstartaren)

#31 » 23:10:58, 13-02-2024
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag har nu sökt bidraget, bara för att... Om det går igenom så får jag tillbaka 50% på allt material. Själva VP:n 40000 kr, sen tillkommer rör, circulationspump, lite elkablar mm. En undran här: Behöver man sätta slangar sista biten mellan VP och hus för att undvika oljud från pumpen? Hur gör proffsen? Enklast är ju rör hela vägen ut...
Janson1
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 12:50:52, 21-03-2010
Ort: Mark Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64 (flyger nu)
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002 (rullar nu)
10 Kw solcellsanläggning som surrar och går.
Försöka få till ett Ö-drift elsystem utifall att...



JPEG

#32 » 23:44:31, 13-02-2024
  • Överför markerat ord till lexikonet

Du bör ha slangar mellan hus och pump dels för ljud men även rörelser i mark, för antar att du inte har en fast gjuten platta under pumpen.
JPEG
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 02:07:39, 08-05-2012
Ort: Stockholm NV
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: MF 35

gute84

#33 » 00:07:51, 14-02-2024
  • Överför markerat ord till lexikonet

nån som vett hur bra luft vatten funkar på radiator enkel system
gute84
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:48:49, 05-12-2013
Ort: frankrike
International
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: en mängd skrot

Michael Meier

#34 » 02:50:09, 14-02-2024
  • Överför markerat ord till lexikonet

Lyfco'n är extremt lugn, använd rör.

Har du rörelse mellan två grejer, använd rör ändå, se bara till att det inte blir någon påfrestning genom att placera hängare på rätt ställe..

Glöm inte flödeskontrollern inuti ledningen
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

Janson1 (trådstartaren)

#35 » 09:49:16, 14-02-2024
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ok, det känns säkrare med rör hela vägen och betydligt lättare att isolera. Då det blir två helt raka rör mellan hus och VP så blir det först en 22 mm isolering och sen en isolering som går dels utanpå den första isoleringen och även över kopplingarna. Sen hamnar alltihopa i lämpliga plaströr, typ avloppsrör. Sen kommer det fyra kranar på insidan där man kan dels stänga av vattnet mellan tank och VP och dels öppna dom andra två så VP:ns vatten kan rinna ut om det nu skulle behövas vilket jag inte hoppas... Men jag tror inte jag behöver flödeskontrollern då jag bara skall ha den för uppvärmning. Själva flödeskotrollern, är det en impeller som går runt vid flöde? Denna VP värmer vattnet till max ca 55 grader. Ju mindre temperaturhöjning, desto mer effektiv blir den (Detta gäller alla VP) Har man bara golvvärme i huset så räcker 30-35 grader förmodlig alltid. Men har man "vanliga" element (radiatorer) som sitter på väggen oftast under fönsterna så behövs det varmare vatten, uppåt 55 grader eller lite mer? Detta beror ju på isoleringen på huset och hur kallt det är ute och hur varmt man själv vill ha det. Sen om systemet är parallellt kopplat eller alla elementen i serie har ingen betydelse för VP:n. Fungerar det innan så fungerar det efter en installation av annan värmekälla, typ VP...
Om nu VP:n skulle låta igenom så kan man ju alltid byta ut rören mot stålomspunna slangar, när som helst...
Janson1
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 12:50:52, 21-03-2010
Ort: Mark Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64 (flyger nu)
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002 (rullar nu)
10 Kw solcellsanläggning som surrar och går.
Försöka få till ett Ö-drift elsystem utifall att...

Michael Meier

#36 » 09:58:42, 14-02-2024
  • Överför markerat ord till lexikonet

Om du inte lämnar plats för T-röret i din rördragning så kan du inte gå dit den senare när du kommer på att du behöver den.

Sätt den nära pumpen så känner den av när det inte finns cirkulation i ledningen, internt är pumpstarten förreglad av den.

Blanda inte ihop tempgivare VVB och flödesgivaren i plinten, använd K3.

Den blåser av driften när du inte har cirkulation i kylledningen till värmeväxlaren och den är bra mye snabbare än vad du är, tror man tjänar ett år eller två på varje ej utlöst överhettningsskydd.

Detaljerna är absulut inte överdimensionerade.

Bild
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

Janson1 (trådstartaren)

#37 » 19:19:54, 14-02-2024
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag kollar in den här flödesmätaren, går det att se vilken gänga T-röret skall ha? Den är slut på lagret just nu...
Janson1
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 12:50:52, 21-03-2010
Ort: Mark Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64 (flyger nu)
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002 (rullar nu)
10 Kw solcellsanläggning som surrar och går.
Försöka få till ett Ö-drift elsystem utifall att...

Michael Meier

#38 » 19:34:27, 14-02-2024
  • Överför markerat ord till lexikonet

20 alltså ¾" utv gänga typ D-nippel, det är ont om plats på djupet så använd inte en mässing d-nippel eftersom dessa är korta samt cylindriska, en svart d-nippel är konisk och med lintätning behöver du inte gänga in den så långt.

Snygga till änden på d-nippeln så funkar plantätningen som sitter på flödesgivaren.

Som sista utväg kan du justera "läppens" längd.
Michael Meier @ Flödesvakt/givare Luft/vattenvärmepump
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

Stridis2

#39 » 22:28:29, 14-02-2024
  • Överför markerat ord till lexikonet

Janson1 skrev:...Men har man "vanliga" element (radiatorer) som sitter på väggen oftast under fönsterna så behövs det varmare vatten, uppåt 55 grader eller lite mer?...

Beror mycket på vilka element det är. REX-modellen eller panelelement med extra värmeavgivningsplåtar kan det mycket väl räcka med 35 grader, men med vanliga panelelement, kanske bara enkla, och / eller enkretssystem så kan det behövas mer än 55 grader.

Jag har lekt med tanken, men aldrig provat, att sätta en liten fläkt som blåser direkt på ett REX-element för att se om man kan öka effektiviteten något nämnvärt.
Det sägs att man är vuxen när man pratar mer om vad man har gjort än vad man ska göra.
Med den definitionen vill jag aldrig bli vuxen.
Användarvisningsbild
Stridis2
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 09:40:43, 31-12-2010
Ort: Nordvästra Skåne
Sverige
Maskintyp: Mini-/kompakt-/teleskoplastare
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624


Återgå till Energi och uppvärmning

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster



Älmeboda Maskinservice

OilQuick

TK Traktordelar

Klaravik

Crazyride

Bra Verktyg

Motrab

Engcon

Scandcut

Astrak

Olsson Parts

Nya och begagnade
truckar på vstruck.se