Sida 3 av 4

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 21:23:53, 20-03-2014
av bonnen513
det är ju inte skyddsjord på #punkten

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 21:54:13, 20-03-2014
av emil.jönsson
Efter att jag tittat på elschemat till denna svetsen(kunde inte fota pga min kamera är borta och stenålderstelefon :mrgreen: ), och upptäckt att där är förklaring både för 4-pol och 5-pol kopplingshandske(endast 380volt):

4-pol: 0 = Fas, 380 = Fas, # = Jord

5-pol: 0 = Fas, 380 = Fas # = Jord/Nolla (ska tydligen bryggkopplas)

Men pga att # är oren, skulle jag enbart kopplat den till Nolla, och satt en separat Jord i Chassiet, för sammankopplar men de så kommer jordfelsbrytaren att lösa ut. På detta sättet får man en extra garanti. (Även så här som jag beskriver är min svets kopplad)

Och jag har ingen jordfelsbrytare i min verkstad, och mäter man så är där ingen kontakt mellan jord och 0an. Detta då det är jordat igenom en kopparplatta nergrävd under huset, medans 0an går vidare till elskåpet nån km hemifrån.

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 22:30:23, 20-03-2014
av Turbodiesel
emil.jönsson skrev:Och jag har ingen jordfelsbrytare i min verkstad, och mäter man så är där ingen kontakt mellan jord och 0an. Detta då det är jordat igenom en kopparplatta nergrävd under huset, medans 0an går vidare till elskåpet nån km hemifrån.


Tack för att du kikade i svetsen :thumme:


Ditt nät beskriver du som ett TT-system, lokaljordat eller vad man ska kalla det.. Det kan inte vara speciellt vanligt och blir extra sårbart för jordfel med lite högre strömmar.

Sätt en jordfelsbrytare på önskelistan, för din egen skull :vissla:

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 22:37:20, 20-03-2014
av kmracing
Turbodiesel skrev:
emil.jönsson skrev:Och jag har ingen jordfelsbrytare i min verkstad, och mäter man så är där ingen kontakt mellan jord och 0an. Detta då det är jordat igenom en kopparplatta nergrävd under huset, medans 0an går vidare till elskåpet nån km hemifrån.


Tack för att du kikade i svetsen :thumme:


Ditt nät beskriver du som ett TT-system, lokaljordat eller vad man ska kalla det.. Det kan inte vara speciellt vanligt och blir extra sårbart för jordfel med lite högre strömmar.

Sätt en jordfelsbrytare på önskelistan, för din egen skull :vissla:


Det vore väl även vettigt att få jorden och nollan byglad i inkommande central?

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 22:43:47, 20-03-2014
av dimorep
Turbodiesel skrev:Ditt nät beskriver du som ett TT-system, lokaljordat eller vad man ska kalla det.. Det kan inte vara speciellt vanligt och blir extra sårbart..

Har du aldrig hört talas om "Klamby standard" (kanske inte så konstigt att det var kolsvart sist jag passerade förbi där..)?!? :wink:

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 23:33:10, 20-03-2014
av Turbodiesel
kmracing skrev:
Det vore väl även vettigt att få jorden och nollan byglad i inkommande central?


Visst, men i vilket fall är det ett jobb för en elektriker, att bedöma och ändra, gärna i samband med jfb-installation..

dimorep skrev:Har du aldrig hört talas om "Klamby standard" (kanske inte så konstigt att det var kolsvart sist jag passerade förbi där..)?!? :wink:


Vill inte veta mera.. Jobbar mycket inom lantbruket och tjatar ofta om de gamla aluminiumhandskarna, ofta med riktigt bisarra adaptrar åt alla möjliga håll, de är riktigt läskiga i trestifts utförande, 'fulkoppling' och enfaslaster, men vet man inte om riskerna verkar det gå bra :???:

"burr"

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 23:55:15, 20-03-2014
av kmracing
Turbodiesel skrev:
Visst, men i vilket fall är det ett jobb för en elektriker, att bedöma och ändra, gärna i samband med jfb-installation..



Bara av intresse, om man kortsluter fas mot jord i ett sådant endast "lokalt" jordat system där jord och nolla inte är sammankopplade, kommer då säkringen att lösa ut öht. ?

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 23:56:39, 20-03-2014
av Michael Meier
Jo

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 00:02:10, 21-03-2014
av kmracing
Michael Meier skrev:Jo


Även om jordledaren bara är ansluten till en nergrävd kopparplatta i marken?

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 00:04:11, 21-03-2014
av Michael Meier
Jo, :)

Jorden är en del av strömkretsen, generatorn är ju bara elektronpump

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 00:06:58, 21-03-2014
av Turbodiesel
Det ska den göra om det är gjort rätt, då transformatorn jordas i sin ände, (strömmen går genom marken)

En annan typ av system heter IT, då är inte ens transformatorn jordad, men det ställer höga krav på jordfelsövervakning, och används i Sverige bara i mycket speciella fall om jag förstått det rätt. Dock använde(r) Norge IT, därav att de kör "enfaslaster" kopplade mellan två faser (230V trefas) då det saknas belastningsbar nolla, dock är de på väg att fasa ut det.

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 00:15:17, 21-03-2014
av kmracing
Ja, anledningen att man tvivlar är ju att själva "jorden", marken inte känns som någon bra ersättning för en kopparledare.. Men det är ju lite speciellt med vår kära elektricitet.. :smile:

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 00:57:04, 21-03-2014
av emil.jönsson
dimorep skrev:
Turbodiesel skrev:Ditt nät beskriver du som ett TT-system, lokaljordat eller vad man ska kalla det.. Det kan inte vara speciellt vanligt och blir extra sårbart..

Har du aldrig hört talas om "Klamby standard" (kanske inte så konstigt att det var kolsvart sist jag passerade förbi där..)?!? :wink:


Inget fel på Klambystandard, de fungerar ju oftast :mrgreen:

Och jag har tänkt byta hela elcentralen, och sätta in en modern med automatsäkringar, börjar tröttna på att aldrig ha rätt propp hemma när dom går isönder :???: Då kommer jag även installera jordfelsbrytare, dock vill jag ha iallafall ett 3-fas uttag som är befriat från den, då jag ibland blir irriterad på att den löser ut :mrgreen:
Turbodiesel skrev:
kmracing skrev:
Det vore väl även vettigt att få jorden och nollan byglad i inkommande central?


Visst, men i vilket fall är det ett jobb för en elektriker, att bedöma och ändra, gärna i samband med jfb-installation..

dimorep skrev:Har du aldrig hört talas om "Klamby standard" (kanske inte så konstigt att det var kolsvart sist jag passerade förbi där..)?!? :wink:


Vill inte veta mera.. Jobbar mycket inom lantbruket och tjatar ofta om de gamla aluminiumhandskarna, ofta med riktigt bisarra adaptrar åt alla möjliga håll, de är riktigt läskiga i trestifts utförande, 'fulkoppling' och enfaslaster, men vet man inte om riskerna verkar det gå bra :???:

"burr"


Då skulle du vantrivas här, för jag har en hel bunke med sådana adaptrar här, har själv enbart 4-stifts alu-uttag överallt...Och sen har jag övergång från denna till 3-stiftuttag, samt övergång till nya plasthandskar :mrgreen: Men tanken är att byta alla mot dom nya, men vilket år det sker är svårt att säga, men får nog bli snart för försäkringsbolaget gillar inte de gamla :cool:

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 01:11:24, 21-03-2014
av Turbodiesel
kmracing skrev:Ja, anledningen att man tvivlar är ju att själva "jorden", marken inte känns som någon bra ersättning för en kopparledare.. Men det är ju lite speciellt med vår kära elektricitet.. :smile:


Just därför används den varianten mycket sällan.

Och jordtag (för transformatorer, reservkraft, mm) provas idag mycket noga för att vara säker på att marken leder tillräckligt, vilket är ett problem framförallt vid torr sandjord.

emil.jönsson skrev:


Då skulle du vantrivas här, :cool:


Tror jag inte, men jag ville göra dig uppmärksam på riskerna, annars gillar jag gamla prylar, och t,o,m metallhandskar (även om de gör sig bäst som prydnad)

Re: EMV Pinnsvets. Hur kopplar jag in den ?

InläggPostat: 11:34:00, 21-03-2014
av emil.jönsson
Risken för att jorden ska bli dålig trots de udda systemet finns inte, detta då grundvattnet är 50cm under markytan och det är lerjord :cool: