tracker skrev:Exs skrev:MEN man får
inte installera trefasuttag med schuko på utan att uttaget skyddas av en jordfelsbrytare. Om jordfelsbrytaren sen är till hela den matande centralen eller bara till just det uttaget spelar ingen roll men jordfelsbrytare ska det vara i alla fall. Ett tips om man vill ha såna
uttag och inte vill ha jfb på hela centralen är att installera personskyddsautomater till de uttagens matningar.
Kolla länken så ser du att minimikravet är att det inte behöver JFB
http://www.fluxio.se/forum/6/16974.htmlJag skulle inte chansa utan både JFB + allpolig brytning/överströmskydd, så att det inte blir konstiga backspänningar i schukouttaget om den säkringen skulle gå.
Hoppsan! Men som jag tolkar länken så
har det varit krav men är inte längre alltså. Vet nån fick göra om och göra rätt på jobbet för ett par år sedan när det hade satts upp ett par såna där nämligen, pga att "så får man inte ha det...". Man lär sig något nytt varje dag!
magloman skrev:@Exs , hur märker man ut 1-fas uttag då ? Gr. är väl en grupp med faser, dvs 3 stycken?
Eller skriver man modulplatsen ist då ? jag menar första gruppen tar ju tre modulplatser, i mitt fall har jag huvudbrytaren på 1-2 sen en 1-fas på modulplats 3, första 3-fas för mig kommer på plats 4-6.
Kan man kalla 1-fas uttag för 'AAB #3', min första 10A
säkring?
Ja det där kan man ju alltid diskutera, men jag hade gjort så här som mats_o skriver ovan;
Modulpl. Grupp Anteckning
3. 1 "Enfasuttag vägg"
4. 2 "Trefasuttag pannrum"
5. 2 -------- II ---------
6. 2 -------- II ---------
7. 3 "Trefasuttag yttervägg"
8. 3 -------- II ---------
9. 3 -------- II ---------
Men nackdelen är ju att det blir lite knepigt om man t.ex byter en trefasgrupp till tre enfas. Men råkar man på det problemet så kan man ju alltid göra som man gör när samma problem uppstår i en gängsäkringscentral om man gör om en trefasgrupp; om trefasgruppen hette Gr.8 t.ex så kallar man de nya enfasgrupperna för "Gr.8
A", "Gr.8
B" och "Gr.8
C" istället
Så i praktiken kan ett uttag heta något så krångligt som t.ex AADC Gr.27C
MickeR skrev:...Dessutom har jag 16A huvudsäkringar så vart säkringarna kommer att gå kan man ju säkert enkelt räkna ut, å det lär ju inte vara i garaget om nu inte porslinssäkringarna är bra mycket trögare...
Säkringarna i garaget till 3-fas uttagen har jag satt 3-poliga säkringar (eller vad de kallas när alla 3 åker på en gång), vilket borde vara lagkrav på flera sätt...
//Micke
Det finns ju olika karakteristiker hos både automatsäkringar och smältsäkringar men generellt kan man nog säga att vid en ren kortslutning så är en automatsäkring mycket långsammare än en smältsäkring eftersom automatsäkringen måste utföra en mekanisk rörelse medan tråden i smältsäkringen snabbt ryker med en *poff*. Vid mindre överbelastning en längre stund är det nog hugget som stucket däremot, tror de är
ungefär lika snabba - eller långsamma - fast smältsäkringen ryker kaaaaanske lite snabbare ändå eftersom den är känsligare för utmattning över tid, tråden i dem "slits ut" och säkringen kan gå sönder till synes helt utan anledning.
MickeR skrev:Nu till en fråga för specialisterna:
Har vi nått att säga om dubbla jordfelsbrytare i samma 3-radiga normkapsling?
Dvs komplettera med en extra nollskena och på nått sätt fördela den inkommande matning efter centralens huvudbrytare till de båda jordfelsbrytarna?
Jag skulle vilja ha lite känsligare prylar typ belysning, ventilation och cirkpump på en egen jfb.
Det är bara till att tuta och köra
I vissa normcentraler så är nollskenan delad på några ställen och bara överbyglade sinsemellan, och har du en sån central så blir det ju väldigt enkelt
Förgreningen löser du nog lättast genom att lägga byglar av RK från anslutningarna på den gamla jfb till den nya i samma mm2 som trådarna mellan huvudbrytare och den gamla jfb, kan vara lite trångt ibland att få i dubbelt i huvudbrytaren nämligen.
ph7 skrev:Varför inte sätta upp två undercentraler med en jfb i varje
/Per
Går ju också att göra
Fast jag hade nog hållit mig till en central och gjort den bra istället.