Sida 1 av 1

bygga Betongelement mot stålstomme i lantbruks hall

InläggPostat: 06:44:19, 24-03-2014
av dimmu
Hei funderar på at setta upp en ny maskinhall i stål. planen var så men nu vil jag ha isolerade betong element nederst som tål lite spannmål. kan vist få element på 3,2m. planen var at anvenda ferdiga isolerade L element rundt plattan och gjuta ned festen til stålstommen. gjuta ferdig plattan och sen montera stålhallen.
Men om man går for betong element bør man då anvenda prefabrikerade betong plint som holderveggelementerna och stålstommen nedanti,montera betongelementernal och sen gjuta golvet i formen man får?


tacksam for erfarenheter och tips

Re: bygga Betongelement mot stålstomme i lantbruks hall

InläggPostat: 15:28:17, 24-03-2014
av Småländare
Stålstommar och betongelement ställs oftast på kombifundament.
Betongelementen utgör sockel och vägg i ett.
Men mycket beror på storlek, om du skall leja för det eller bygga själv osv

Sök på nätet ett tag - det finns mycket att titta på.
Försök sedan välja något som ser ut att stämma med dina behov och budget.
Sedan är det lättare att precisera frågor = lättare att svara.

Re: bygga Betongelement mot stålstomme i lantbruks hall

InläggPostat: 19:56:11, 24-03-2014
av dimmu
tusen tack for bra svar :buga:

jag har stålstommen den er ny ferdig svetsad och er 20*50 meter cc 5 meter. (men ingen bråtska med at få den upp)
såg et foto av combiefundament på en blog i går http://verkstadsbygge.blogspot.no/searc ... results=12

var då jag blev undrande :klia: ,for det blir vel billigare en isolerade L ellement rundt bygget? och en betre løsning då ellementet gjutas i golvet/fundamentet- det blir vel inte så bra om det lyfts ovanpå en gjuten platta och bultas fast(var så jag forstod Gubben jag køpte stålstommen ville gøra.

han har rekomanderat en murare til hjelp av plattan och meta upp nedgjutnings jernen, det var han som tyckte ferdiga L ellement var et snabt bra resept even om det inte var det billigaste,fikk ingen pris på L ellement.

Har fått erbjudande på 3.2meter høga betong vegg ellement isolerade från en lokal abetong seljare men han sa inget om combipelare :klia: forstod det som om vi kunne gøra som muraren tyckte.

Men det ser ju enklare ut at setta dit combi element lyfta på och montera stålstommen, resa upp vegg elementerna och sen gjuta golvet innuti som holder alt i hop

Re: bygga Betongelement mot stålstomme i lantbruks hall

InläggPostat: 20:30:30, 24-03-2014
av Småländare
Jag såg inga kombifundament i länken, det var pelarholkar (för betongpelare) som man göt till plintar.
Det blir "tårta på tårta" med L-element och betongsandwichelement.
Kombifundament är en plint för pelarens/ramens fastskruvning en bit över golvet och upplag för betongelementen längre ner.
Du hittar säker bild på dem hos Abetong på nätet.

Fortsättningen kan vara typ Parocelement.
Taket bärande högprofil (TRP) <1/3isolering, ångspär,r >2/3 isolering, mekaniskt infäst tätskiksmatta (SBS) eller duk av något slag (pvc, olefiner, EPDM osv)

Re: bygga Betongelement mot stålstomme i lantbruks hall

InläggPostat: 20:34:58, 24-03-2014
av Småländare

Re: bygga Betongelement mot stålstomme i lantbruks hall

InläggPostat: 22:35:23, 24-03-2014
av dimmu
aha bra med rettledning :thumme: stort tack for hjelp :thummar:

om det blir betongelement så blir det nog kombielement och inte L ellement

i vilke tilfeller er det inte fordelaktigt at anvenda Kombifundament? at veggen tål lite press utåt er førdel i detta bygg.


Fins det många andra produsenter på isolerade betongellement? har goolat lite men på lantbruk så kjens abetong stora samt troverdiga :grin:

ser tectum bygg har bilder på hallar men dom gjuter kansje inte sjelva?