Jope

#61 » 11:54:58, 22-02-2015
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ett par länkar i ämnet
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-S ... Markvarme/
Finns en del bilder i pdf nere till höger
http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv ... splan.html

Från andra länken

Dimensionering
Val av effekt beror på de krav som ställs samt vart i Sverige det är. Vi rekommenderar följande effekter för anläggningar på isolerat underlag eller terräng:
Södra Sverige ca 250-300W/m²
Norra Sverige ca 300-350W/m²
Jope
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 09:55:39, 30-05-2007
Ort: Järna
Sverige
Maskintyp: Traktor



dc_lindberg

#62 » 12:02:27, 22-02-2015
  • Överför markerat ord till lexikonet

Kanon svar Jope !
Gillar referensjobbs pdfn - i synnerhet bilderna på gång- och cykelbron i Umeå !
:thumme:

Enligt kalkylen behöver TS 12.000 W för anläggningen, men kommer att göra en på 6000W (300W/m2 x 40m).
Alltså (!) talar vi om en fullt realistisk prisbild. Ser ut som ett system för vätska (jag har bara titta på bilderna och inte läst någon text än) och då är det en "panna" som kan leverera upp till 12000W som är intressant. Ved tycks finnas tillgängligt = det finns GOD ekonomi i denna idé !
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Warum etwas einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann :)
Användarvisningsbild
dc_lindberg
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:00:44, 20-05-2012
Ort: Sthlm NV
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Belos, Irus, Stiga, mm

BMW, VW, Honda, Suzuki, Kawasaki, osv

Hittade mina ursprungliga inloggningar på Maskinisten:
Blev medlem:
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
ons 02 mar 2005, 23:06

Blev medlem:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08

Blev medlem:
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11

danne mähl

#63 » 13:34:12, 22-02-2015
  • Överför markerat ord till lexikonet

Vad behövs det för flöde i varje slinga. temp in ut. max längd och diameter på rör
Skulle vilja ha något liknade när jag gräver lite runt tomten.
Tänkte använda någon stor vedpanna 50KW. Värmeväxlare
Om det blir den till villan eller en lika dan men då blir det en extra skorsten. inte så lockande
danne mähl
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:02:05, 03-11-2008
Ort: Stockholm / Ekerö
Sverige
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7

Hymas TM 9 1984

Michael Meier

#64 » 13:45:23, 22-02-2015
  • Överför markerat ord till lexikonet

dc_lindberg skrev:.... Enligt kalkylen behöver TS 12.000 W för anläggningen, men kommer att göra en på 6000W (300W/m2 x 40m) ....



1m2 X 40meter ?

snarare 0,50m2 X 40meter

eller är ja på fel ämne :)

:vissla: ahaa, var det därför du halvera ?
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

Jope

#65 » 14:33:20, 22-02-2015
  • Överför markerat ord till lexikonet

Gillar företag som har mycket dok/info på websidan..
Kollar man vidare från första länken under dokumentation och t.ex projektanvisningar.
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-S ... visningar/
så finns en del info

Lite copy/paste från pdf.

LK Markvärmerör i dimension 25 x 2,3 är det rör
som normalt används för markvärme. Röret är
inte försett med en syrebarriär

Låter ju som vanlig PEM slang eller?

Temperatur
LK Markvärmerör 25 x 2,3
• Kontinuerlig drifttemperatur max 50 °C.
• Max arbetstryck 5 bar.


Markisolering
Isolering har en liten inverkan vid kontinuerlig
drift. Isolering är att rekommendera vid intermittent
drift eftersom uppvärmningsförloppet går
snabbare om förlusterna nedåt reduceras

3 personer gillar det här inlägget.
Jope
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 09:55:39, 30-05-2007
Ort: Järna
Sverige
Maskintyp: Traktor

danne mähl

#66 » 18:33:58, 22-02-2015
  • Överför markerat ord till lexikonet

Lite räkne ex. på värme 6000W=6KW (6KW= 300w/m2 40m x 0.5m)
under en timmes drift
Ca värden och räknat på 20% fuktighet i björk med verkningsgrad 75%. 1m3t ca 2000KWh vikt ca 375kg
ca 3 liter travad björk vikt 1.1 kg
Har däremot ingen aning om hur läge man behöver värma för att det ska smälta
men om man kör i 5 timmar så blir det. 15lt 5.6 kg 30KW
Med en panna på 50kw så är det drygt halv timmn
Låter inte så farligt har jag verkligen tänk rätt

1 person gillar det här inlägget.
danne mähl
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:02:05, 03-11-2008
Ort: Stockholm / Ekerö
Sverige
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7

Hymas TM 9 1984

igelkottar

#67 » 18:48:04, 22-02-2015
  • Överför markerat ord till lexikonet

Lite info om vad som behövs för att smälta is.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Smältning

Enligt exemplet så går det åt drygt 0,46 kWh för att smälta 5 kg is.
Bild
/Lillen

"Jag bryr mig faktiskt inte om vad folk tycker.
Jag gör vad jag har lust med."

Julia Child (1912–2004), ameri-
kansk kock och kokboksförfattare

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
igelkottar
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 13:53:53, 31-01-2008
Ort: Skövde
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Gutbrod 1050 Trädgårdstraktor m. Skopa, snöschaktblad och borstaggregat.

danne mähl

#68 » 19:08:39, 22-02-2015
  • Överför markerat ord till lexikonet

Om den är nollgradig innan. Men är den -5 innan går det åt mer och så ska marken tinas innan

"Det krävs alltså energi för att smälta nollgradig is till nollgradigt flytande vatten" :klia:
Synd att dom inte skrev uträkningen för att höja tempen 5ggr också
Viste man det skulle det säker gå att räkna ut bättre hur mycke effekt det behövs :skriva2:
Men tack var "igelkottar" så är vi en bit på väg :mrgreen:

1 person gillar det här inlägget.
danne mähl
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:02:05, 03-11-2008
Ort: Stockholm / Ekerö
Sverige
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7

Hymas TM 9 1984

Michael Meier

#69 » 20:34:47, 22-02-2015
  • Överför markerat ord till lexikonet

Det enda problemet egentligen är att det enklaste energislaget är kostsamt, MEN det beror också på hur plånboken ser ut :)

"smälta is till vatten" ?

När uppstår isen egentligen och har man redan innan isen bildas tinat bort snön?

Lär nog räkna om det där lite, visst en meter snö som faller/blåser är ju onödigt jobbigt men ja tror varma grusgångar är hopplösa att skotta om det faller mye snö på kort tid.

Personligen gillar jag när backen är frusen, ska man hålla barmark måste det till något hårdare än grus så att man kan skotta vid behov och rensa från packad snö innan det blir is med hjälp av intermittent värme.

Problemet är väl då att det bildas is på den kallnande "stigen" eftersom det är så jäkla fuktig luft så lite sand på "stigen" kanske? ytfukt på gångstenar är halt.

Är det någon som har provat å lägga ner i-balk i grusgång för att hålla snöskäret borta från grus ?
/Michael M

1 person gillar det här inlägget.
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

dc_lindberg

#70 » 21:16:53, 22-02-2015
  • Överför markerat ord till lexikonet

Kanon kommentarer!
:bira:


Pdferna som refereras till ovan:
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Warum etwas einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann :)
Användarvisningsbild
dc_lindberg
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:00:44, 20-05-2012
Ort: Sthlm NV
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Belos, Irus, Stiga, mm

BMW, VW, Honda, Suzuki, Kawasaki, osv

Hittade mina ursprungliga inloggningar på Maskinisten:
Blev medlem:
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
ons 02 mar 2005, 23:06

Blev medlem:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08

Blev medlem:
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11


Återgå till Fastigheter, mark och byggnader

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster



Älmeboda Maskinservice

OilQuick

TK Traktordelar

Klaravik

Crazyride

Bra Verktyg

Motrab

Engcon

Scandcut

Astrak

Olsson Parts

Nya och begagnade
truckar på vstruck.se