Andert skrev:Stiligt!.
Kopplade själv in med blåa rör. Fantastiskt hur enkelt det var att få tätt med lin. Jag körde ca 2 cm/m lutning på mina rör från pannan, blev helt självavluftande sen öppet system på tanken och värmeväxlare till radiatorkrets, mest för att spara pengar på tanken blev gammal oljetank och hade redan värmeväxlare.
Jag lånade en gängmaskin och hade klinga, gick fort, kan nog vara värt att hyra om det är mycket kvar. jag hade idag också lagt in ett par kamrör i tanken skulle vara bra för solvärme och varmvatten.
LeifAndersson skrev:Kom bara ihåg stödhylsor när du glödgat rören!
63an skrev:Ursäkta men jag ser att du värmer för mycket på rören, du ska dra in lodet under i skarven!
Ingoberra skrev:Har du satt en backventil på tilloppet till kylslingan? Jag gjorde inte det å får spola ett tag om man inte vill dricka ljummet vatten.