Inte alltid teori och praktik stämmer ihop
Jag har då aldrig träffat på en enda brunn som är tät
Har dom kostat på sig att täta slangarna så är håltagningen i brunnen gjord med i bästa fall hålsåg men ofta är det tigersåg som använts.
I brunnen ovan så var det 2st 110-rör och ett 10-tal 40 & 32-slangar.
Nägra av dem har säkert tillkommit under årens lopp.
Vi fick pumpa ur den men ytvatten från trottoaren rann in nästan lika fort
Här är ett annat exempel
Vi skulle byta en fiberkabel i den här brunnen
En sån där oduglig brunn med löstagbar kil i sidan
Att man sen placerat brunnen neranför en gödselplatta är inte heller optimalt
Lukta inte hallontårta i den brunnen om man säger så