Jag arbetade på Defenda och kan ha en del svar.
Det går utmärkt att använda trefas uttaget och splitta till tre enfas
uttag, men använd max 1800w/fas kontinuerligt.
Det går absolut inte att försöka trixa och få ut mer effekt på någon av faserna! Det leder ofelbart till brunnen
generator...
Tänk också på att om det ansluts t.ex. en borrmaskin eller en liten vinkelslip, så kontrollera noga vad startströmmen hamnar på, generatorn ogillar effekter över 2000w/fas i startströmmar. En tumregel vi använde var att om en vinkelslip är på 700w, ta effekten gånger 3 = 2100w startström.
Det stämmer inte helt, men som sagt en tumregel.
En luftkompressor bör man beräkna minst 6ggr. (läste i ett häfte om el och elverk att luftkompressorer ska räknas 10ggr märkeffekten!!!)
Med andra ord så krävs det ett rejält elverk för att driva en liten enfas
kompressor. (räkna in även högtryckstvätt i denna kolumn).
Fjärrkontrollen har en liten egenhet, om man försöker starta elverket med dåligt laddat
batteri, ökar amperen och bränner sönder ledningsbanorna på mottagarenheten.
Jag lyckades laga någon fjärr, men det var oftast att bara byta ut dem, tyvärr. Du kan löda bort det mellersta reläet och inspektera kretskortet där, det brukar vara en
ledning där som brinner av. Går att ta en kabelstump och löda dit om du har tur.
De här fjärrkontrollerna är kodade, så det fungerar inte att bara byta t.ex. mottagardelen.
Ett
elschema som stämmer helt överens med elverket finns inte, tillverkaren tillhandahöll bara ett elschema på en standard variant utan fjärrstart, vi försökte få tillverkaren att ordna det, men jag tror aldrig att vi fick något. Det närmaste man kan komma är nog tyvärr undertecknad som var mest insatt i elverken på företaget.
Hoppas jag bringat klarhet i nåt.