Nej, jag har ingen pump till salu, tyvärr
dc_lindberg skrev:Direktverkande el... huuuu... va' dyrt!...
Om det i vart fall varit el-panna med vattenburen uppvärmning... det lär vara 25-30% lägre än direktverkande el... o luft-värmepump lär vara ytterligare upp till 25% besparing mot el-pannan...
Du ska absolut fördjupa dig i LLVP-, LVVP-, BVP-systemen och se vilket som ev., kan passa dig bäst.
Peter Ohlsson skrev:Förklaringen till varför LLVP är mer ekonomisk än LVVP är helt enkelt att man har en växling till som gör att man måste värma till en högre temperatur för att få samma effekt.
Exempel LLVP: tar värme ur luften ute och för via köldmediet in värmen i huset , utetemp 7° innetemp 20° då blir lyftet 13°
Exempel LVVP: tar värme ur luften ute och för via köldmediet in värmen i vattnet som sedan överför värmen till luften, utetemp 7° vattentemp 40° innetemp 20° då blir lyftet 33°
Naturlagarna är ju att energiåtgången ökar med skillnaden mellan det du tar ifrån och det du ger till.
Detta svaret är kraftigt generaliserat och innehåller säkert en del felaktigheter som nån kan reta sig på.
Det är ibland svårt att förenkla så att alla kan förstå, dessutom skriver ja att jag generaliserat. Summan av det jag påstår är ändå att antalet växlingar blir fler och naturlagarna gör att det kostar mer energi att utföra samma arbete med fler antal växlingar mellan media.Thelemorf skrev:Peter Ohlsson skrev:Förklaringen till varför LLVP är mer ekonomisk än LVVP är helt enkelt att man har en växling till som gör att man måste värma till en högre temperatur för att få samma effekt.
Exempel LLVP: tar värme ur luften ute och för via köldmediet in värmen i huset , utetemp 7° innetemp 20° då blir lyftet 13°
Exempel LVVP: tar värme ur luften ute och för via köldmediet in värmen i vattnet som sedan överför värmen till luften, utetemp 7° vattentemp 40° innetemp 20° då blir lyftet 33°
Naturlagarna är ju att energiåtgången ökar med skillnaden mellan det du tar ifrån och det du ger till.
Detta svaret är kraftigt generaliserat och innehåller säkert en del felaktigheter som nån kan reta sig på.
Den llvp som bara ger ett lyft på 13grader lär inte värma rummet nämnvärt. Luften ur innedelen är snarare 20-30 grader varmare än rumstemperaturen vid värmedrift.
Den som behöver 40 grader framledning vid 7 graders yttertemp har antingen världens sämst isolerade hus eller kör sin lvvp på fast kondensering vilket är väldigt ineffektivt..
Återgå till Energi och uppvärmning