Upnors värrmefördelare, det är inte dåliga saker. Ska tydligen fungera mycket bra med deras termostater enligt lokala rörfirman, men det var inte detta du frågade om.
Visst kan det fungera utan termostater, men det kräver lite pyssel. Skulle jag försökt fixa till detta hade jag (nog) gjort som följer:
* Skriv här vilken värmekälla (är det VP så även fabrikat, styrsystem och om du har fast eller flytande kondensering). Inomhusgivare som styr VP eller shunt? Du skriver detta dels för att stilla vår nyfikenhet, dels för att kunna få bättre svar men framför allt för att vara säker själv.
* Skriv upp hur allt är inställt just nu. Fotografera, märk med spritpenna, gör vad som krävs bara du
vet att du kan återställa om allt blir knas.
* Ta reda på vilken slinga som går till vilket rum. Följ slangar, titta på ritningar osv. Funkar inget annat så stäng en slinga och se vilket rum som blir kallt. Gör om tills du vet vart alla slingor går.
Skriv upp! Fäst detta nära centralen så du inte kan bli av med anteckningarna.
* Sedan hade jag skruvat upp cirkulationspumpen ett hack eller två, bara så du har lite extra resurser där när du börjar labba. Koppla bort eventuell inomhusgivare som påverkar framledningstemperaturen. Öppna alla ventiler max, både de med rattar på framledningen och de med insexskruvar på returen. Låt stå ett dygn. Kolla gärna på morgonen när man inte har en massa andra värmekällor son stör som sol, spis, folk (varje människa lär avge 200W) TV och liknande. Nu är säkert något rum varmare än övriga. Styp i så fall denna slinga lite med insexskruven. Vänta tills nästa morgon och justera igen.
* När du har minst en slinga helt ostrypt men ändå jämn
värme i huset så är alla slingor instrypta så de har samma
motstånd. Härifrån kan man börja leka med termostater på varje slinga, centralt placerad rumsgivare som styr framledningstemperatur osv, men innan dess så skjuter man sig ganska mycket i foten om man kopplar in allt sådant.
* När alla slingor levererar jämn värme i huset så kan du sänka hastigheten på cirkulationspumpen. När temperaturen börjar bli ojämn så har du sänkt för mycket.
Det är oftast inte svårt att justera in ett värmesystem, men det kräver lite förståelse om hur det fungerar och framför allt lite tid (några minuter per dag) under lång tid och därmed ett engagemang av
husägaren.
En IR-termometer kan vara ett mycket bra hjälpmedel.
Lycka till!