bonnen513 skrev:1.70 liter per minut från pannan innebär att vattnet i accarnas förrådsberedare måste bytas på 10 min.
2. Nej det har inte med volymen utan arena på förrådsberedare. Enkelt uttryckt måste den utvändiga arena vara lika stor som vxl i pannan.
3 finns inget hinder att snabbladdning av slaven sker även om eldning pågår. kan lika gärna ta hetvatten direkt från pannans sekundär.
*****
Kommentar:
1.70 liter per minut från pannan innebär att vattnet i accarnas förrådsberedare måste bytas på 10 min. skriver du
2. Nej det har inte med volymen utan arena på förrådsberedare. Enkelt uttryckt måste den utvändiga arena vara lika stor som vxl i pannan. skriver du
3 finns inget hinder att snabblagad slaven även om eldning pågår skriver du
Kommentar 1: Det har väl även med volymen att göra. 10 liter 95 gr vatten har dubbla energimängden mot 5 l 95 gr. Och två lika rör med samma temp men med olika flödeshastighet (olika volym/tidsenhet) kommer att avge olika mängd energi till sin lika ytor eftersom det snabbare röret inte ”hinner med”. Flödeshast= Volym och avgivningsyta borde således ha med varandra att göra. Jag kan ha felt fel men bondförnuftet säger mig nåt här.
Ex. Om röret är en dunk som innehåller 10 liter men med en massa vinklar och vrår så blir avgivningsytan större än en 10 liters dunk med släta väggar. Om sedan den släta dunken har större vattenvolym på mindre utvändig yta än den krokiga så blir det hela även volymberoende. Det går över mitt förstånd att volymen har Noll betydelse. Självklart är det rörgodsets yta som är det viktiga. Ponera ett mycket smalt rör längd X med ett supersnabbt
flöde = snabb volym som passerar. Och så jämför jag med ett tjockt rör vari det flyter väldigt sakta så att volymen i slutet är lika per tidsenhet. Då är ytan olika och värmeupptagningen olika. Så långt är det fattbart. Men så tittar vi på det tjocka röret. I kärnan av dess vattenpelare är det hetare än i yttre anliggningsdelen. Den värmen därinne i vattenkärnan når inte rörgodset och man förlorar värmeavgivning. Med detta menar jag att ett smalt rör med mindre anliggningsyta = mindre vattenpelare men snabbare flöde kommer att avge mer
värme än ett tjockt rör med samma snabba flöde. = yta & Volym. Precis som vårt eget blodomlopp. De små kärlen avger mer värme trots mindre volym blod och mindre yta. De stora kärlen avger mindre värme; deras roll är endast distribution till de mindre = yta & volymberoende. Är jag ute o klafsar i träskmarkerna?
Kommentar 2. Vad får du siffrorna 70 liter på 10 minuter ifrån? 70 liter per min från pannan är ca 30 minuters eldning och det verkar OK. Men läs gärna mitt tillägg om T6 innan jag stack iväg.
Fråga 3. Slavens beredare och tankarnas primärer är 2 slutna system av bla nivåskillnader. Om tankarnas beredare inte klarar energimottagningen enl din beräkning och jag måste ta in effectans sekundärvatten i tankarnas primärer så kan jag inte öppna kulverten för då blir allt sammankopplat i ett och samma system med vattengemenskap och jag får expansionskärlproblem åtminstone inköpskrav på jättekärl.
Detta skulle lösas med mitt radikala tillägg jag gjorde ang T6 på 750 l och 3 mottagare i samma tank. Ponera att jag har 2 st 750 l med vardera 2 sekundärer = då är vattenvolymen lika men mottagningen är kraftfullare än avgivningen. Då klarar väl tankarna kravet?
Om detta skulle räcka så kan jag ju byta ut den nya ännu ej inköpta 750 l tank nr T 7 mot T1 och T2 som vardera har 1 sekundär och 1 primär.
.
Om jag då gör sammalunda med T1 och T2 som i förslaget för T 6 ( och kör effectavattnet till både primärer och sekundärer så kommer effecta att leverera sitt hetvatten till 3 primärer ( 2*500 l +1 *750 l) och 4 sekundärer (4 * ?? liter). Detta är avgjort mer än effectans eget ackvatten. Vad säger du om den lösningen? Det borde väl räcka för att klara dina 70 l på 10 min även under högsta tempperiod då glöden kommer?
Fråga 4. Har du noterat att mina feta industripumpar har inre egen
styrning så att de kan variera flödet beroende på de blivande förprogrammerade tempgränserna i pumparnas egen inbyggda PLC. Dvs om värmen stiger i effectan så ökar flödet och vice versa. Detta borde ha inverkan på beräkningarna, eller hur? Dessa Magna-pumparnas Rolls Royce har en mängd funktioner att använda. Jag får snart veta en hel del om dem för jag ska ikväll maila till en av Grundfos specialister med foton P/N nummer och annat. Han väntar på mitt mail och ringde mig i 1,5 timme och är väldigt serviceinriktad + superintresserad av det jag håller på med och jag har berättat om den breda kompetensen som stödjer mig i forum. Det blir nog ett häftigt inlägg här av hans rapport.