Re: Vedvärme Stort hetvattenlager
Postat: 07:45:11, 06-04-2018
Jag vet att ingen brytt sig om att förklara varför radiatorvattnet kommer hamna nere i acctankarna och sen rinna ut.
Det lättaste är att förklara från slavens syn.
Laddning av slaven från enligt dina uppgifter 70 upp till 95 grader-radiatorkrets avstängd 380 liter vatten med densiteten 0,9619=365,5 kg vatten (500 liters tank med 120 liters förrådsberedare=380 liter)
Kulvert stängd, radiatorkrets på, avkylning av vattnet från 95-70 grader , dom här 365,5 kg vatten har nu kontraherats till 373 liter (vattnets densitet vid 70 grader är 0,9777 kg) Den här skillnaden på 7 liter tas ju från radiatorkretsen och åker med ner till acctankarna som blir överfulla och vattnet åker ut antingen genom säkerhetsventilen eller bräddavlopp
Det lättaste är att förklara från slavens syn.
Laddning av slaven från enligt dina uppgifter 70 upp till 95 grader-radiatorkrets avstängd 380 liter vatten med densiteten 0,9619=365,5 kg vatten (500 liters tank med 120 liters förrådsberedare=380 liter)
Kulvert stängd, radiatorkrets på, avkylning av vattnet från 95-70 grader , dom här 365,5 kg vatten har nu kontraherats till 373 liter (vattnets densitet vid 70 grader är 0,9777 kg) Den här skillnaden på 7 liter tas ju från radiatorkretsen och åker med ner till acctankarna som blir överfulla och vattnet åker ut antingen genom säkerhetsventilen eller bräddavlopp