Hej alla. Jag misstänker att jag har för lite köldmedia i två av mina värmepumpar luft-luft. Den ena, en Panasonic 9 någonting från 2004 och den andra en nonamepump från kanske förra eller förrförra året. Bägge har samma symtom, kompressorn går fullt eller nära full fart men innerdelen blir knappt varm, däremot blir det grövre röret av dom två som förbinder inne/utedelen ganska varmt vid utomhusdelens anslutning. Jag tycker det borde ha lämnat sin värme i inomhusdelen i första hand? Den äldsta pumpen har tom haft en felkod som jag inte hann ta vara på i går utan det blev en reset via nätkabeln så nu går den igen men lämnar väldigt dålig värme. Den nya har ingen felkod alls. Det borde sitta en tryckgivare som känner systemtrycket och stänger av om det är för lågt?
Så, vad göra? Ta dit en kyltekniker som pumpar ut resterande gas, väger den och sen tillbaka med rätt mängd? Eller finns det något annat att göra?