54 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här

sandstrom (trådstartaren)

#16 » 19:51:51, 28-02-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ok, du stödkör med elpatron

Så här ser min bastard ut! Bild

Skickat från min H8324 via Tapatalk
sandstrom
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 20:58:31, 15-04-2010
Ort: Vännäs
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Deutz Agrotron 85



David, Luleå

#17 » 21:26:22, 28-02-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

Den ser ut som halva min. :grin:

Bild
David, Luleå
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:02:35, 03-04-2018
Ort: Luleå
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Massey Ferguson 550

sandstrom (trådstartaren)

#18 » 08:16:50, 05-03-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

Är det nån som har erfarenhet av att köra en vattenburen aerotemper mot acktank?

Vill få in nån uppvärmning i garaget i samband med detta projekt och undrar hur man löser inkoppling och styrning av denna?

Skickat från min H8324 via Tapatalk
sandstrom
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 20:58:31, 15-04-2010
Ort: Vännäs
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Deutz Agrotron 85

magloman

#19 » 09:47:32, 05-03-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

Har skaffat grejer men inte kopplat in.

Styrning är ju hastighet på fläkt och eller på vattnet. Mycket effektivt.
Rumstermostat är väl lämpligt.

Shunt på slingan till aerotemper kan man ju oxå ha.

Allt beror ju på förutsättningar och vad man vill uppnå.
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/magloman ((((
Användarvisningsbild
magloman
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 22:53:49, 16-04-2008
Ort: Karlskoga
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Rottne Rapid 8wd
Zetor 8011 / Ursus 385
Volvo BM T430

sandstrom (trådstartaren)

#20 » 10:34:41, 05-03-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

magloman skrev:Har skaffat grejer men inte kopplat in.

Styrning är ju hastighet på fläkt och eller på vattnet. Mycket effektivt.
Rumstermostat är väl lämpligt.

Shunt på slingan till aerotemper kan man ju oxå ha.

Allt beror ju på förutsättningar och vad man vill uppnå.
De jag vill uppnå är att kunna utnyttja min 4kbm tank till max och inte paja skiktningen i den

Tänker mig en shuntad slinga som styrs tex från innetempen men hur ska jag styra fläkten? Vill ju att shunten och fläkten lever i nån form av symbios

Oftast verkar ju dessa aerotemprar styras av/på på vattnet och fläkten.

Vet inte hur det blir med skiktningen i tanken om man har en oshuntad slinga, kanske om man stryper ned flödet minimalt??

Skickat från min H8324 via Tapatalk
sandstrom
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 20:58:31, 15-04-2010
Ort: Vännäs
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Deutz Agrotron 85

magloman

#21 » 10:42:30, 05-03-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ja precis, för o rädda skiktningen så ska man ha lågt vattenflödet genom tanken.

Gärna att man inte skickar tillbaks varmt vatten nertill.

Så hög hastighet på fläkten så man tar tillvara så mkt som möjligt av vattnets värme.

Borde gå att sätta nån tempgivare på vattnet till aerotempern så fläkteninte går om vattnet iaf är kallt.

Sen rumstermostat som slår av o på fläkten.

Sen om fläkten inte går behöver inte heller circpumpen till aerotemperslingan gå.

Borde väl gå o pyssla ihop med lite enkla kopplingar.

Annars en billig PLC för 1000:- ish
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/magloman ((((
Användarvisningsbild
magloman
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 22:53:49, 16-04-2008
Ort: Karlskoga
Sverige
Maskintyp: Traktorgrävare
Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Rottne Rapid 8wd
Zetor 8011 / Ursus 385
Volvo BM T430

Fosson

#22 » 11:30:17, 05-03-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

Har du shunt kan du väl ta ut i topp och skicka tillbaks i topp, det kan ju knappast ha sjunkit många grader...
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Användarvisningsbild
Fosson
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 10:55:48, 29-03-2011
Ort: Härliga Härjedalen
Maskintyp: Traktor
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.

BM425

#23 » 12:40:40, 05-03-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

Till min verkstad gjorde jag en helt separat enhet med en värmeväxlare vid tanken, primärkrets med tank o växlare fungerar med självcirkulation om växlaren sitter i jämnhöjd med tankens topp. Den delen ska styras med en magnetventil (har bara en kran där ännu) som öppnar när värme behövs.

Sekundärkretsen har pump o golvvärme som jag fyllde med glykolblandning ifall jag inte ville värma verkstaden. Där sitter en max temp blandare men det hade jag inte behövt. så måste det sitta en tryckackumulator också.

Värmeväxlaren kostade ca 1000kr.

Tänk på att ha så stor aerotemper som möjligt så att vattnet är kallt då det har cirkulerat runt i den, just för att kunna ta värme från tanken o skicka tillbaka kallt vatten i botten på tanken. Är returvattnet varmt så kommer du att få sämre skiktning i tanken.

Anders
Inget är så bra att det inte kan förbättras.
Klart jag läser bibeln "Ordspråksboken 21:19"
BM425
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 18:07:27, 13-04-2008
Ort: Motala
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61

davidof

#24 » 13:52:36, 05-03-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag har min inkopplad på vanliga radiatorslingan. Går via 15m kulvert och tryckstyrd pump. Rumstermostat som i första hand reglerar vattenflödet in i aerotempern och fläkthastighet. Räcker inte det så stänger den även fläkten. Vill dock köra fläkten så mycket som möjligt då det är mycket blöta bilar osv som ställs in där.
davidof
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 16:19:41, 16-10-2015
Ort: Västernorrland
Sverige

sandstrom (trådstartaren)

#25 » 14:59:39, 05-03-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

davidof skrev:Jag har min inkopplad på vanliga radiatorslingan. Går via 15m kulvert och tryckstyrd pump. Rumstermostat som i första hand reglerar vattenflödet in i aerotempern och fläkthastighet. Räcker inte det så stänger den även fläkten. Vill dock köra fläkten så mycket som möjligt då det är mycket blöta bilar osv som ställs in där.
Exakt hur ser den termomstatstyrningen ut och hur regleras vattenflödet in i aerotempern?

Skickat från min H8324 via Tapatalk
sandstrom
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 20:58:31, 15-04-2010
Ort: Vännäs
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Deutz Agrotron 85

davidof

#26 » 17:09:03, 05-03-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hur menar du med ser ut? Är en digital rumstermostat för elventiler med fläkt styrning. Ventilen är en on/off och fläkten regleras i 3 fasta steg. Allt köpt på kotly.com i Polen. Nu finns dock inte den borstade aerotempern kvar utan nu är det bara ec modeller och då styr man fläkten steglöst
davidof
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 16:19:41, 16-10-2015
Ort: Västernorrland
Sverige

davidof

#27 » 17:13:23, 05-03-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hittade en bild från då jag installerade den.Bild
davidof
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 16:19:41, 16-10-2015
Ort: Västernorrland
Sverige

sandstrom (trådstartaren)

#28 » 17:53:04, 05-03-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

davidof skrev:Hittade en bild från då jag installerade den.Bild

Då tror jag att jag förstår
Fick för mig du reglerade flödet in på nått vis, inte bara on-off. Samma temp som radiatorvattnet och när värmen behövs öppnar ventilen samt fläkten startar?

Funkar det bra? Hur ser det ut med hysteres(tror jag de kallas..?) på termostatstyrningen. Är det av/på hela tiden?

Skickat från min H8324 via Tapatalk
sandstrom
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 20:58:31, 15-04-2010
Ort: Vännäs
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Deutz Agrotron 85

davidof

#29 » 18:01:58, 05-03-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

Fungerar jättebra. Ventilen är rätt långsam så blir inte riktigt on/off ändå. Har rätt dålig isolering i garaget jämfört med huset så är inte ofta den stänger. Värmer 100m3 med den och intempen är sällan över 40°.
davidof
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 16:19:41, 16-10-2015
Ort: Västernorrland
Sverige

sandstrom (trådstartaren)

#30 » 21:14:30, 05-03-2019
  • Överför markerat ord till lexikonet

Är det en reventon? Storlek?

Skickat från min H8324 via Tapatalk
sandstrom
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 20:58:31, 15-04-2010
Ort: Vännäs
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Deutz Agrotron 85