49 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här

Michael Meier (trådstartaren)

#31 » 06:54:23, 05-12-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Vad skulle kunna avbryta ett avfrostningsläge?

Vad triggar och håller i avfrostningsläge?

I meny ställbart hur ofta och hur länge.

Vad är det som ska ske i avfrostningsläge?
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige



Michael Meier (trådstartaren)

#32 » 06:58:10, 05-12-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Vad triggar?

Omgivningstemperatur?
Temperaturdiff mellan fram och baksida?
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

torbjorn_forsman

#33 » 10:02:36, 05-12-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Vad som händer i avfrostningsläge är att fyrvägsventilen slår om, så att värmepumpen tar värme från innedelen (kondensorn) och använder den värmen för att tina upp utedelen (förångaren). Samtidigt brukar fläkten i utedelen stå stilla och, om värmepumpen är inverterstyrd, går kompressorn på ett fast, ganska lågt varvtal.

Olika värmepumpar kan trigga avfrostningsläget på olika sätt. En del jämför kylmedietemperaturen efter förångaren med utetemperaturen, andra mäter inget alls i utedelen utan avgör på något sätt med hjälp av givare i innedelen att det är dags för avfrostning.
Vissa värmepumpar går så att säga på tid - en timer sätter igång möjlighet till avfrostning varje timme, och när tiden är inne avgörs genom temperatur- eller tryckmätningar om den verkligen behöver avfrosta eller inte.
Det finns också värmepumpar som mäter sig fram till hur lång tid varje avfrostning tog, och med ledning av detta bestämmer körtiden till nästa avfrostning.
Man måste nästan läsa på i någon teknisk beskrivning för just den modell man har att göra med, för att få klart för sig hur den är tänkt att fungera.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

Michael Meier (trådstartaren)

#34 » 12:09:22, 05-12-2021
  • Överför markerat ord till lexikonet

Teknisk dokumentation på originalspråket vore toppen, ska jag prova hos ÅF? (Outl1) har redan gjort det men jag kom inte någon vart när kundtjänst har en fördröjning på 10 arbetsdagar i svarsmail så en konversation drar ut i månader.

Jag har namnet på den Kinesiska firman men jag förstår inte riktigt hur jag ska komma förbi språkhindret.
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

Michael Meier (trådstartaren)

#35 » 11:23:40, 19-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Felkod E19 vilket tyder på för låg likspänning /likriktarbrygga.. vad vill man visa med den felkoden?

Vad är syftet i felsökningen att visa en felkod: låg likspänning ?

Bild
Bild
Bild
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

torbjorn_forsman

#36 » 12:12:54, 19-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

För låg likspänning kan tyda på t ex fel i en av dioderna i nätlikriktarbryggan, eller att någon mjukstartkrets inte går ur mjukstartläge, eller att glättningskondensatorerna (de stora elektrolyterna i DC-mellanledet) börjar vara i dåligt skick.
Om värmepumpen har aktiv effektfaktorkompensering (active PFC), så kan det också vara något problem där som gör att spänningen blir för låg i mellanledet.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

Janson1

#37 » 12:17:02, 19-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

En gissning nu: Likspänning för låg är nog den likriktade och upphissad spänningen efter reactorn på driver board. Gissningsvis så bör spänningen vara höjd från ca 300 volt direkt efter likriktning till bortåt 400 volt. (På min AC så är den spänningen ca 360 volt)
Var försiktig vid mätningen om du skall mäta!
Janson1
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 12:50:52, 21-03-2010
Ort: Mark Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64 (flyger nu)
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002 (rullar nu)
10 Kw solcellsanläggning som surrar och går.
Försöka få till ett Ö-drift elsystem utifall att...

tracker

#38 » 12:25:37, 19-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Borde vara kring 690 vdc i likspänningsledet vid 400vac matning
KIMPKML= Kom Inte Med Problem, Kom Med Lösningar
tracker
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 14:41:21, 09-03-2008
Ort: Örebro
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15

Michael Meier (trådstartaren)

#39 » 12:35:36, 19-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hör det ihop med C17-värdet ?

Hur fungerar "reactorn" ?

en spole med järnkärna..

och därmed, på vilket vis kan den påverka ?

Bild
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

Michael Meier (trådstartaren)

#40 » 12:43:25, 19-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

torbjorn_forsman skrev: .... Om värmepumpen har aktiv effektfaktorkompensering (active PFC), så kan det också vara något problem där som gör att spänningen blir för låg i mellanledet.


Hur finner man ut om LVP´n har active PFC ?
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

joakim72

#41 » 13:21:21, 19-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Michael Meier skrev:Hör det ihop med C17-värdet ?

Hur fungerar "reactorn" ?

en spole med järnkärna..

och därmed, på vilket vis kan den påverka ?

Bild

Intressant med reactor i en 3-fasmaskin.
I enfasare används reactor för att höja dc-spänningen till invertern.
joakim72
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 14:14:17, 15-03-2011
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: CNC

Janson1

#42 » 15:40:21, 19-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ojdå, trefas in. Då vet i tusan vilken spänning det blir på slutet...
Det är väl bara att mäta och lägga upp det här på M.
Janson1
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 12:50:52, 21-03-2010
Ort: Mark Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64 (flyger nu)
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002 (rullar nu)
10 Kw solcellsanläggning som surrar och går.
Försöka få till ett Ö-drift elsystem utifall att...

Michael Meier (trådstartaren)

#43 » 16:14:30, 19-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

E19 löste sei, SBS-fel och kommunikationsfel (missförstod P och +, vilket skulle vara P och P+ vid inkoppling.)

så vi lämnar felkoden E19

E14 är överliggande fel just nu(och var det innan också) vilket jag tyder som att kompressorn inte får tre faser, typ någon av U V eller W ut från "Driver Board"
alternativt "fel fasföljd" vilken jag inte riktigt kan acceptera mitt i en driftstid dock lätt att kontrollera.

Vilken sensor skulle kunna trigga E14 (fel fasföljd) ?
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

torbjorn_forsman

#44 » 17:25:56, 19-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

På CTC-värmepumpar (utan inverter, trefas asynkronkompressor driven direkt från elnätet), används signal från hetgastempgivaren för att ge felkoden för fel fasföljd. Om gastemperaturen inte har stigit över ett bestämt gränsvärde inom några minuter efter kompressorstart, och dessutom utetempen är över 0, så sätter den felkod för fasföljd och stänger av. Jag upptäckte det på en värmepump med trasig hetgastempgivare som jag försökte hålla igång med ett fast motstånd istället för givaren i väntan på reservdelar. Den gick bra så länge det var minusgrader ute, men vid töväder stängde den av sig med felkod för fasföljd.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

Michael Meier (trådstartaren)

#45 » 17:43:55, 19-01-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

:thumme:

Den här invertern sätter E14 innan uppstart, vi satsar på fasbrist kompressor istället.
Dvs, borde det inte bli överströmslarm på resterande faser då? (E13)
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige