Saken är ju den att från
ungefär 1/3 av korrekt fyllning och upp till betydligt mer än korrekt fyllning, ändras inte trycket beroende på fyllningsmängden.
Om man inte litar på att fylla till den mängd som tillverkaren anger, så finns det andra metoder. En sådan är att köra värmepumpen på full effekt då utetemperaturen är omkring +5 grader, mäta effektförbrukningen och justera fyllningen tills den stämmer med uppgiften på typskylten. En annan metod är att under drift mäta överhettning respektive underkylning av kylmediet, vilket innebär att man samtidigt mäter
tryck och
temperatur på både högtrycks- och lågtrycksssidan. Detta förutsätter dock att värmepumpen har
mätuttag även på lågtryckssidan, vilket inte är så vanligt på billiga luft/luft och luft/vatten nuförtiden. Och en tredje metod är att passa på då vädret är fuktigt och utetemperaturen omkring 0 grader, utgå från för liten fyllning och öka på fyllningen tills man ser att hela förångaren blir frostbelupen.
En del riktigt billiga värmepumpar som har kapillärrör istället för en riktig expansionsventil och dessutom liten volym i torkfiltret, är mycket känsliga för fyllnadsmängden. Där kan man behöva kompromissa beroende på vilka egenskaper hos värmepumpen man vill optimera. T ex krävs en större fyllning om man vill få hög effekt ur värmepumpen vid riktigt sträng kyla, men en mindre fyllning om man är mån om ett bra COP-värde vid högre utetemperaturer.