Hej!
Bakgrund .:
Har en vedpanna Vedex 3300 samt en laddomat Termovar (okänd modell) kopplat till två acctankar.
Bla. kulventilerna vid laddpumpen började läka så jag beslöt att byta ut dessa till kulventiler med handtag, samtidigt byttes 28mm pannrör till 35mm och gjorde om lite andra rör dragningar samt satte in större expansions kärl. Systemet fick även stå ett bra tag över sommaren. (körde bara elvärme).
När systemet började användas "skarpt" uppstod en mängd ovanliga/oväntde saker. Enda spektakulära dragningen är att pannröret från toppen på pannan nu dras på utsidan runt pannan till en T-koppling där panntoppen leds vidare dels till laddpumpen, men även bla till toppen på acctankarna och shuntventilen. (dvs. T-et har flyttats ned i höjd).
eftersom jag monterade in flödesmätare på pannkretsen och från acktankarna syns flödet i respektive krets.
Flödesmätaren som satt på pannkretsen snurrade och stod ibland stilla och kunde snurra igen. (tänkte att det är nog fel på mätaren så den monterades bort.)
När den snurrade gick den ungefär dubbelt så snabbt som den andra mätaren från acctankarna. (men så var det hela tiden)
Hade nästan förväntat mig att förhållandet skulle förändras (kall panna = litet eller inget flöde från acctankarna - varm panna = större flöde från acctankarna)
Det finns även ett antal andra (mindre?) förändringar.
Hela anläggningen är ca 10år
Problem / förrändringar
Pannan går ofta betydligt varmare och ibland vill den koka. (vilket den aldrig hände tidigare)
Tankarna värms upp ojämnare (först den ena tanken och plötsligt börjar den andra tanken också värmas)
Satte in en tryckmätare ovan tankarna (och borde bara visa någon 1/10 bar mindre, men visar ca 0,5 bar mindre.)
När jag placerade en ledlampa tillsammans med laddpumpen (för att se när den får ström) blev jag förvånad att när pannan kokar stannar inte bara rökgasfläkten utan också laddpumpen.
Upplever att värmen kommer snabbare till elementen än tidigare.
osv. (ena gången går det bättre än nästa)
Felsökning
Just nu känner jag mig osäker att skruva isär laddpumpen (behöver säkert packningar? - vet inte var dessa kan inhandlas - eftersom jag inte känner till modell av pump - Termovar är ingjutet)
Hur går jag vidare?
Är detta något man får förvänta sig från ett system som tömts nästan helt på vatten. (mycket luft som tar tid att bli av med?)