Injustering av luftföden i mitt hus med FTXSkrev nåt om detta tidigare, men så här gick det till.
Du eldar för kråkorna, tyckte vännen Sven.
Han var miljökonsulent.
Tog med sig instrument och mätte flöden och undertryck i huset.
Snart var allt injusterat med min då nyinköpta Heru FTX.
Grundinställningen på frånluften sattes mekaniskt med frånluftdonen till ca 50 %
från våtrummet och vardera 25 % från toaletterna.
Så sattes tilluftsdonen så att det blev ett litet undertryck i bostaden. Mättes genom ett rör rakt genom väggen (utelufut), i förhållande till inneluften.
Donen lika mycket strypt, då det sitter två i våtrummet och två i vardagsrummet.
Ett vardera i övriga rum, förutom toaleteroch kök.
FTX-fläktarna fick då gå på ca 1/3 av maxvarv, som utgångsläge.
Så justerades fläktarna proportionellt i förhållande till varandra, så luftväxling en enligt honom skulle duga för 2 personer i hushållet.
Så fick det vara några veckor.
Därefter sänktes fläktvarvtalen proportionellt lika mycket, tills det efter några timmars gång började kännas typ instängt. Noterade värdena.
Ökade så tills det började kännas lite dragit.
Noterade också dessa värden.
Uppskattade medelvärden.
Och se, det var mycket nära, de värden som
Vännen tidigare fått fram.
Det har rullat på i många år nu. Och vi mår gått i huset, med öppen planlösning.
Har stlrre täljstenskamin, som får sin förbränningsluft från utsidan av stenfoten.
Så eldandet påverkar inte alls luftflödena.
Har aldrig forserat eller minskat ventillationen, vare sig vid tändning av brasa eller typ full fart på köksfläkten, som går rakt ut genom taket.
Ett fusktimmerhus, med stolpväggar,
isolering och plast, innanför väggskivorna.
Anser att huset är tätt. I vart fall inget drag.
Ja, ja... Kanske nån har synpunkter på allt detta. Men jag litar fortfarande på vad Sven
gjorde för mig.
.