Jag är på gång att investera i en ny flisanläggning och innan beställning så lär jag bestämma mig för
hur jag vill ha allt.
Har bara 340 m2 att värma fördelat på 3 st byggnader idag men vill ta till i storlek på panna så att det räcker
för mer i framtiden. En större panna kostar inte så mycket mer heller och borde få längre livslängd tänker jag.
Tittar på en 80kw Fröling panna med 4 m omrörare.
Ni som har nya moderna flispannor. Hur stora tankar har ni i förhållande till storlek på pannan ?
Om ni har fler tankar hur är dom då kopplade ?
Jag kommer ju ha ganska lågt effektuttag just nu innan jag bygger nåt mer och vill helst då ha lite större tank än
vad som rekommenderas för att få lite längre gångtider och mindre start/stopp.
ETA rekommenderar 20 l volym / kw på pannan vilket ger 1600 liter på en 80kw panna. Detta oavsett effektutnyttjande.
Fröling säger 25-35 liter /kw vilket ger 2000-2800 l på en 80kw panna.
Skulle även vilja ha tappvattenslinga och ev även solslinga i tanken. Största tanken att välja på då är 2000l.
Ska jag ha mer volym så är det 2 tankar som gäller, tex 2 st 1400 l tankar.
Frågan är då hur man ska koppla dom om man har slingorna i bara den ena tanken ?
Paralellkoppling gör ju att man kan utnyttja båda tankarna på sommaren när man bara vill ha varmvatten utan att ha en extra cirkulationspump som blandar.
Seriekopplat gör ju istället att cirkulation krävs om man vill ha nytta av den tomma tankens värme till att värma slingan.
Möjlighet att välja med kranar om man vill ha serie eller paralell kan ju vara bra kanske ? Då kan man bara värma ena tanken på sommaren. Borde bli mindre förluster och värme i pannrummet då också.
Dock får ju pannan kortare gångtider då och kanske inte jobbar helt optimalt ?
Det skiljer rätt mycket i effektförlust mellan en 2000 l tank och 2 st 1400 l tankar också.
Ca 1350 kwh / år skiljer i spillvärme. Pannan lär gå 17 tim mer / år och förbruka ca 2 m2 mer flis med 2 st 1400l tankar.
Detta är om man köper färdigisolerade tankar. Kanske går att få bättre siffror om man bygger in och isolerar med lösull ?
Sen finns ju skiktkomunicerande tankar hos Fröling också.
Eller ska man strunta i tappvattenslinga och istället ta varmvatten ur en tappvattenautomat ?
Borde gå att utnyttja tankarna bättre då pga att man inte förstör siktningen lika mycket ?