Varför har Borö denna lösning i tekniktanken

15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här

jannejoel (trådstartaren)

#1 » 09:30:29, 05-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Vad är poängen med att ha stigare och retur i tekniktanken?
Har man endast en tank kanske det inte spelar så stor roll. Men om man har flera parallellkopplade? Kyls inte beredaren onödigt snabbt då med denna lösningen?
Nu kommer förhoppningsvis en bild också

Bild
Senast redigerad av jannejoel 10:14:04, 05-08-2022, redigerad totalt 1 gång.
jannejoel
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:18:29, 09-02-2015
Ort: Västerbotten
Maskintyp: Hjullastare
Maskin: Volvo L25B



Alexn72

#2 » 09:58:26, 05-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Kanske missförstår dig men de jag tänker på så släpper värmen i rätt skikt.
Har du en 300l tank med 30gradigt vatten så har du inte mycket nytta med det.
Men har du en tank med 100liter 50gradigt vatten och 200l 20grader så kan du ta en varm dusch
Alexn72
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 07:29:28, 27-10-2013
Ort: Lund
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Trädgårdstraktor

Alexn72

#3 » 11:08:43, 05-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ahhh... nä den lösningen är bara korkad

Här ser du det jag pratar om
Ventil i tank
Alexn72
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 07:29:28, 27-10-2013
Ort: Lund
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Trädgårdstraktor

jannejoel (trådstartaren)

#4 » 12:18:10, 05-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Men är det någon som ser någon fördel med denna lösning? Annars tycker man att Borö skulle spara in dom rören
jannejoel
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:18:29, 09-02-2015
Ort: Västerbotten
Maskintyp: Hjullastare
Maskin: Volvo L25B

Alexn72

#5 » 13:19:31, 05-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

jannejoel skrev:Men är det någon som ser någon fördel med denna lösning? Annars tycker man att Borö skulle spara in dom rören


Handlar nog om att de är bekvämt med rören på samma ställe och en besparing på isolering som annars hade behövts.
Såvidare inte rören är perforerade vilket jag tvivlar på
Alexn72
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 07:29:28, 27-10-2013
Ort: Lund
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Trädgårdstraktor

Michael Meier

#6 » 13:31:13, 05-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Sådär är lösningen i alla förrådsberedare med elslinga, ingen som påstår att tillverkaren ska tjäna fem öre mer / såld VVB genom att göra annorlunda.

Varför skulle förrådsberedartanken kylas av denna interna rördragning ?
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

Stefan1972

#7 » 14:27:29, 05-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

När allt är i drift så är väl tanken varm och i driftstemperatur. Skillnaden i temp på retur och stigare finns där förvisso men den jämnar nog ut sig snabbt så länge det finns nåt som värmer och vill jämna ut. Tokigt blir det väl först pannan stannar och inte värmer nåt. Då kyls allting av såklart.
Stefan1972
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 15:07:16, 10-01-2013
Ort: Torpshammar
Maskintyp: Ej angivet

jannejoel (trådstartaren)

#8 » 14:28:11, 05-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Den har uttag för elpatron ja. men vad menar du med elslinga?

Min fråga var hur klok denna lösning är när man parallellkopplar den med fler tankar, i mitt fall två till. Den tar ju hela tiden ut värmen till radiatorerna från området runt beredaren. Borde det inte innebära att denna tank kyls av först av alla, skiktningen måste väl bli sämre av att radiatorvattnet hela tiden cirkulerar [u]inom denna tank?[/u]
Är det inte mycket bättre att koppla shunten utanför tankarna till de rör som binder samman tankarna? Då kommer ju cirkulationen att fördelas på alla tre tankarna vilket gör att det blir mycket lugnare omrörning kring beredaren än om allt ska cirkulera genom en tank.
jannejoel
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:18:29, 09-02-2015
Ort: Västerbotten
Maskintyp: Hjullastare
Maskin: Volvo L25B

Stefan1972

#9 » 14:31:54, 05-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Fast ska man ha fler tankar så kanske det inte är lämpligt med just denna tanken? Annars kan man ju ev proppa de där anslutningarna och ta radiatorvatten från annan tank som inte har beredare.

1 person gillar det här inlägget.
Stefan1972
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 15:07:16, 10-01-2013
Ort: Torpshammar
Maskintyp: Ej angivet

toker

#10 » 14:45:16, 05-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

jannejoel skrev:Den har uttag för elpatron ja. men vad menar du med elslinga?

Min fråga var hur klok denna lösning är när man parallellkopplar den med fler tankar, i mitt fall två till. Den tar ju hela tiden ut värmen till radiatorerna från området runt beredaren. Borde det inte innebära att denna tank kyls av först av alla, skiktningen måste väl bli sämre av att radiatorvattnet hela tiden cirkulerar [u]inom denna tank?[/u]
Är det inte mycket bättre att koppla shunten utanför tankarna till de rör som binder samman tankarna? Då kommer ju cirkulationen att fördelas på alla tre tankarna vilket gör att det blir mycket lugnare omrörning kring beredaren än om allt ska cirkulera genom en tank.


Samtidigt som det tas ut varmt vatten från toppen fylls det på med kallare vatten i botten så toppen kommer vara varm hela tiden och det är inte mycket vatten som cirkulerar genom tanken endast den del som späds in till radiatorerna dvs inte hela flödet. Det man ibland gör vid parallellkopplade tankar är att rad returen dras till en annan tank för jämnare skiktning.

1 person gillar det här inlägget.
toker
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:23:55, 02-07-2011
Maskintyp: Ej angivet

Turbodiesel

#11 » 17:10:56, 05-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Rören går väl ändå utanpå tanken, mellan tank & isolering?

Har du flera tankar i rad bör troligen returen kopplas in i botten på den sista. Speciellt om de är seriekopplade.
TD´s gamla maskinteckningar.
::::
Framtiden var bättre förr..

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
Turbodiesel
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 17:11:13, 21-05-2008
Ort: U-ganda
Sverige
Maskin: John-Deere

toker

#12 » 17:18:42, 05-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag har 3 st seriekopplade tankar returen går in i botten på den första tanken och ut till rad tas ur från toppen på den första tanken och det sitter termometrar på alla 3 uppe resp nere men ser ingen skillnad i temp mellan dom vid urladdning men beror säkert på hur många kw man tar ur tanken också vid stort effektbehov kanske läget vore annorlunda. Har ingen beredare i tanken utan det sitter 2 st slingor en 10 meters i botten och en 15 meters i toppen sen går vattnet vidare till en beredare i en bergvärme vp.

1 person gillar det här inlägget.
toker
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:23:55, 02-07-2011
Maskintyp: Ej angivet

Alrik

#13 » 13:56:21, 06-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Vatten siktar sig i alla tankar. Fysiska lagar du inte kan ändra på. Normalt parallellkopplas tankarna så att allt sitter ihop, ofta med en avstängning så man kan köra på enbart "tekniktanken" vid elpatron eller liknande.

Dvs 3 tankar sitter ihop i "tillopp värmekälla", där kommer även värmekällans varma vatten. I botten sitter tankarna ihop "retur värmekälla" där även värmekällan tar sitt "kalla vatten" från som ska värmas.
Alrik
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 15:53:31, 07-02-2016
Ort: Uppland
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Deutz 128 MF 8270 xtra MF 7624
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140

Michael Meier

#14 » 14:49:48, 06-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Tror det är bättre att visualisera med en komplett bild (jag har ingen just nu)

men ett tankefel är att radiatorvattnet cirkulerar hela tiden i tanken, visst kan den göra det vid utkylt hus och alla rums/elementtermostater öppna fullt men då räcker inte förrådet i tank/tankarna till många timmar ändå.

en förutsättning för cirkulation i radiatorsystemet är att termostaterna överhuvudtaget är öppna annars gör "cirkulationspumpen" enbart en tryckdiff mellan upp & nedledning.

OM man räknar med att alla element eller slingor har ett tillskottsvärmebehov, dvs deras termostater är delvis öppna, då finns det en flöde mellan shuntventilen och panna eller värmeväxlare alternativt ack/tekniktank.

"Cirkulationsslingan" är då mellan cirkulationspump - element - shunt - och tillbaka till cirkulationspump.

Shunten som är termostatstyrd i någon form håller "slingan" vid förinställt värde, den "hämtar" hetvatten enbart för att hålla tempen i cirkulationsslingan till rätt värde.

Vid sänkning av rumstemp, typ nattsänk, dagsänk, vädringsläge, solinstrålning så behövs inte hämtas något från tank, och då är det ingen cirkulation heller, och hela tiden ger cirkulationspumpen en tryckdiff mellan in och ut.

Därför kan det vara befogat med en styrd cirkulationspump, vilket är en annan historia..
/Michael M

1 person gillar det här inlägget.
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige

jannejoel (trådstartaren)

#15 » 15:17:50, 06-08-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Michael Meier skrev:Tror det är bättre att visualisera med en komplett bild (jag har ingen just nu)

men ett tankefel är att radiatorvattnet cirkulerar hela tiden i tanken, visst kan den göra det vid utkylt hus och alla rums/elementtermostater öppna fullt men då räcker inte förrådet i tank/tankarna till många timmar ändå.

en förutsättning för cirkulation i radiatorsystemet är att termostaterna överhuvudtaget är öppna annars gör "cirkulationspumpen" enbart en tryckdiff mellan upp & nedledning.

OM man räknar med att alla element eller slingor har ett tillskottsvärmebehov, dvs deras termostater är delvis öppna, då finns det en flöde mellan shuntventilen och panna eller värmeväxlare alternativt ack/tekniktank.

"Cirkulationsslingan" är då mellan cirkulationspump - element - shunt - och tillbaka till cirkulationspump.

Shunten som är termostatstyrd i någon form håller "slingan" vid förinställt värde, den "hämtar" hetvatten enbart för att hålla tempen i cirkulationsslingan till rätt värde.

Vid sänkning av rumstemp, typ nattsänk, dagsänk, vädringsläge, solinstrålning så behövs inte hämtas något från tank, och då är det ingen cirkulation heller, och hela tiden ger cirkulationspumpen en tryckdiff mellan in och ut.

Därför kan det vara befogat med en styrd cirkulationspump, vilket är en annan historia..

Tack för alla svar!

Någon komplett bild finns inte ännu. Tankarna ska installeras efter helgen.

Men en sak har jag glömt att nämna - ursäkta! - jag har ettrörssystem, så det är ständig cirkulation om inte shunten tar endast returvatten. Men för tvårörssystem är din beskrivning utmärkt, Meijer.
jannejoel
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:18:29, 09-02-2015
Ort: Västerbotten
Maskintyp: Hjullastare
Maskin: Volvo L25B