Säkerhetsventils fråga

8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här

snickarsmurfen (trådstartaren)

#1 » 21:50:44, 16-11-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hej jag ska sätta in en kökspanna. Jag har en ackumulatortank med en säkerhetsventil monterad i toppen.
Behöver det sitta en säkerhetsventil mellan tank å panna eller räcker det med den på tanken
Användarvisningsbild
snickarsmurfen
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 14:58:14, 24-01-2011
Ort: Hedekas
Sverige
Maskintyp: Ej angivet



torbjorn_forsman

#2 » 22:22:08, 16-11-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Finns det ens skuggan av en möjlighet att det kan bli en tryckskillnad mellan panna och ackumulatortank? T ex om det finns avstängningskranar, backventil, shunt eller liknande mellan dem, eller om rören däremellan kan riskera att få isproppar?
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

snickarsmurfen (trådstartaren)

#3 » 22:28:39, 16-11-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ingen risk för ispropp, men det sitter en kulventil på pannanslutningen till tanken.
Användarvisningsbild
snickarsmurfen
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 14:58:14, 24-01-2011
Ort: Hedekas
Sverige
Maskintyp: Ej angivet

fretchi

#4 » 22:37:20, 16-11-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Är du säker på att det är en säkerhetsventil och inte någon form av automatavluftare? Säkerhetsventilerna brukar väl oftast sitta i närhet/på expansionskärlet.

Du behöver inte ha en till säkerhetsventil, men ta bort handtaget på kulventilen så man inte råkar stänga den av misstag. Så gjorde röris när han gjorde nyinstallation hos mig.
fretchi
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:16:09, 04-07-2011
Ort: Hakkas
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228, BM 4300

snickarsmurfen (trådstartaren)

#5 » 22:58:07, 16-11-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Det är en säkerhetsventil. Jag ska skruva bort handtaget på ventilen. Jag tackar å det ödmjukaste för svaren i denna sena timma.

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
snickarsmurfen
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 14:58:14, 24-01-2011
Ort: Hedekas
Sverige
Maskintyp: Ej angivet

Murre o2

#6 » 16:34:06, 17-11-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Man kan plombera ventilen i öppet läge, då riskerar man inte att tappa bort handtaget. Bara att bryta plomberingen om ventilen behöver bytas eller servas.
Murre o2
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 14:45:39, 02-08-2017
Ort: Kungälv
Maskintyp: Traktor
Maskin: Volvo 320

Jac

#7 » 16:45:37, 17-11-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Vad kostar en säkerhetsventil?

1 person gillar det här inlägget.
Jac
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 12:08:59, 18-01-2006

Michael Meier

#8 » 20:29:08, 27-11-2022
  • Överför markerat ord till lexikonet

Säkerhetsventilen är inte planerad för vedeldad kökspanna, den är kanske till för inbyggda elpatroner i ackumulatortank?

Stigarledningen (den som går upp från pannan stigande) ska klara att evakuera gasbildningen/den ökade volymen från värmekällan utan att systemtrycket höjs så till den grad att det blir risk för explosion,, om man löser det via en enkom stigledning till yttertaket eller via en överdimensionerad kombinerad ledning till expansionskärl och sedan vidare till yttertak är den gamla lösningen som duger i sin enkelhet.

Frågan är mera komplex än du beskriver,

är kökspannan på samma våning som ackumulatortanken?
hur långt är det till ackumulatortanken?
är det många (fler än en) begränsningar på väg till denna säkerhetsventil?

Vinklar/strypningar/dimensionsändring/termoventil/shuntventil eller exempelvis en laddomat.

vad är öppningstrycket på denna säkerhetsventil?
får kökspannan i sei vatten även utan ström?
Har inledningen begränsningar som stryper inflödet om cirkulationspump stannar?

Vinklar/backventiler/ etc..

Vad är det för typ av kökspanna ?

Värmeväxlare eller gammal gjutjärnspanna? en värmeväxlarspis behöver man bara ta ut två brinnande vedträn så kallnar den, en redi kökspanna är betydligt mera energi i.

Du behöver inte svara på allt : ) betydligt viktigare att du har klart för dei vad flyktvägen för ångan betyder för ditt system, ingen blir stolt att behöva frysa vid minus 25 grader bara för att man förenklade systemet lite för mye,
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige


Återgå till Energi och uppvärmning

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster



Älmeboda Maskinservice

OilQuick

TK Traktordelar

Klaravik

Crazyride

Bra Verktyg

Motrab

Engcon

Scandcut

Astrak

Olsson Parts

Nya och begagnade
truckar på vstruck.se