Jag har visst glömt att uppdatera tråden, om nu någon är intresserad av hur det gick.
Pannan blev alltså en ny Baxi 30kW och 2 st tomma Borö 750 lit. tankar köptes bättre begagnade.
Tanken var att sedan hitta ytterligare en lämplig beg. tank i närområdet och koppla in allt själv medan det
fortfarande var någorlunda varmt ute så att man kunde hålla på och "amatörpula" utan någon brådska, tyvärr hittades ingen tank och tiden gick...
Det blev att köpa en ny tank istället, blev en Borö 750 med 200 lit. beredare och en 15m solslinga för ev. framtida behov.
I och med den kallare årstiden som infunnit sig valde jag också att anlita en rörmokare, det var inte längre läge att själv stå och vända och vrida på allt och riva sig i huvudet.
Rörmokaren i fråga förespråkade paralellkoppling av tankarna och så fick det bli
Till en början fungerade systemet ganska dåligt, hade alltid betydligt lägre temperatur i "tekniktanken" än de andra två, och någon skiktning existerade i princip inte så länge cirkulationspumpen var igång, stängde man av den skiktade sig vattnet normalt.
Problemet låg i Borös shuntpaket, verkar som om det rör om för mycket i första tanken trots lägsta fart på cirk. pumpen, åtgärden blev att plugga returen vid krysset, sätta dit ett T-rör och dra en separat retur (pilen) till nederkant på bortersta tanken.
Nu fungerar det perfekt
Lådan runt tankarna är inte helt färdig än, tänkte sätta gips på den och måla lite.