Sida 1 av 1

Räkna på balk till bjälklag samt pulpettak

InläggPostat: 21:48:57, 03-09-2017
av HerrHink
Tjena!

Behöver lite hjälp att räkna på balk till ett mellanbjälklag samt ett carportbygge.

Vi börjar med bjälklaget. Det kommer vara konstruerat som så: Golv, golvspån, 45x195, stålbalk, gles, gips.
Spännvidden på balken blir 6m, vardera sida om balken blir 4m. Dvs hälften av det ska ju balken stötta upp. 6x4m2.
Hur långt kommer jag på en HEA 240?

Bild


Sedan ska jag lägga tak mellan två containrar (40fots) för att få en carport. Blir takplåt av tp128, tänkte mig 3st balkar fördelat på 12m, samt lite överhäng framåt och bakåt. Spännvidd 9m, varje balk ska du bära upp 40m2, snözon 2.5

Någon IPE balk vore intressant här, några tips? Har kikat på IPE 180, klarar jag mig med mindre balk?


/Henke

Re: Räkna på balk till bjälklag samt pulpettak

InläggPostat: 21:42:30, 09-09-2017
av Phisch
Nu ska vi se om jag förstår detta rätt, HEA balken ska bära 200kg/kvm + bjälklagets vikt ~50kg/kvm? Det bör bli ungefär 1000kg/m (10kN/m) balk?

IPE balken ska bära 40kvm snö i zon 2.5, det blir 100kN snö på hela taket eller 11.2kN/m balk + övrigt material?

La in detta i ett program och körde ut med förhoppningsvis rätt parametrar, någon annan får väldigt gärna kontrollera.

Nedböjningskriteriet är l/200 som standard i programmet. En sida på balken är fastsatt med alla translationer låsta och andra sidan med translation i y och z-led låsta. Roterande frihetsgrader släppta på bägge.

Skulle tro att på 9m spännvidd måste du ha något i klass med IPE 300, men även där så ligger slankhetstalet högt.

Bild

Bild

Bild