InläggPostat: 16:36:32, 11-12-2017
av henric.söderlund
Hej
Ska transportera en transformator på 6ton ca 5m över ett ställverksgolv som inte tål den vikten, dvs det plockas bort men då blir höjdskillnaden ca 80cm och behöver således bygga en bro/räls.
Transformatorn har ett hjul i varje hörn (ca 1m i fyrkant).
Hade tänkt använda unp140 och rulla den i med stöd vid varje meter, frågan är vad nedböjningen blir på balken el den kanske är för klen.

Använder jag denna formel? f=(F*L^3)/48*E*I
L=1000mm
F=(9.82*6000)/4=14730N
E=210000N/mm^2
I=0,6249x10^6 mm^4


f=(15000*1000^3)/(48*210000*624900)

f=2,37mm

känns inte rätt..

Re: transformatorräls

InläggPostat: 16:41:56, 11-12-2017
av toker
Låter som ett jobb på en industri och då brukar det finnas tillgång till tompallar brukar vara bra att palla med och då blir det mindre spännvidd.

Re: transformatorräls

InläggPostat: 23:09:49, 11-12-2017
av Phisch
Frågan är om nedböjningen spelar någon roll i detta fall eller om du enbart är intresserad av att det ska hålla, isåfall bör du räkna ut böjspänningen.

Bild

Bild

Bild

Bild

M=FL/4 = 15000 * 1000 / 4 = 3750 000Nmm

Detta ger väl att Spänningen = 3750000 / 14.7*10^3 = 255MPa

Dubbelkolla gärna värdena.

Re: transformatorräls

InläggPostat: 23:20:20, 11-12-2017
av henric.söderlund
Ja det är ju bra om den håller, problemet är ju också om den håller men nedböjningen blir ”stor” så blir det bekymmer att dra den på rälsen då det kommer ske med handkraft. Det var drygt 26 år sen jag höll på med sådan beräkningar. För prova lite till då.

Re: transformatorräls

InläggPostat: 23:23:25, 11-12-2017
av Phisch
Det ser ut som att nedböjningen du räknat ut stämmer tycker då jag.

Re: transformatorräls

InläggPostat: 23:57:19, 11-12-2017
av henric.söderlund
Stålsort S235 anger det 235Mpa minsta övre sträckgränsen?

Re: transformatorräls

InläggPostat: 00:15:53, 12-12-2017
av QV_
men böjningen 14,7 är i Y led som balken skall användas.
Jag fick en uppfattning att TS skall använda balken i X led då den är svagare.

Re: transformatorräls

InläggPostat: 08:26:24, 12-12-2017
av henric.söderlund
Den ska användas liggandes som ett brett u, det ger väl böjning i y led.

Re: transformatorräls

InläggPostat: 23:02:34, 15-12-2017
av QV_
Nu är ju jag ingen balkexpert men det lilla som jag har jobbat med balkar så skall en Ubalk vara stående på högkant som bilden visar.
Om man lägger den ner så att hjulen har ett spår att åka i så blir den svagare = X led.

Men detta skall du kontrollera med någon som kan detta ifall du inte käner dig säker.

Re: transformatorräls

InläggPostat: 23:14:36, 15-12-2017
av QV_
Efter att ha tittat i Karlebo så finns det två värden för U14

X 86,4 och Y 14,8 så då borde ju 14,8 vara liggande....

Vad vet jag....