torbjorn_forsman skrev:Det låter som om motorn bara får spänning på två av de tre faserna. Med tillslagen strömbrytare (och ingen spänning till maskinen), ohmmät hela vägen från stickproppens pinnar till motorns kopplingsplint och kolla att det inte är avbrott eller glapp någonstans på någon av faserna. Om det är en kontaktor som sköter tillslaget, håll in den för hand under mätningen. Jag skulle gissa på att om det inte är lösa kablar eller brott på en ledare i nätsladden, så är det mest troligt med brända kontakter för en fas i strömbrytare/kontaktor.
torbjorn_forsman skrev:Det låter som om motorn bara får spänning på två av de tre faserna. Med tillslagen strömbrytare (och ingen spänning till maskinen), ohmmät hela vägen från stickproppens pinnar till motorns kopplingsplint och kolla att det inte är avbrott eller glapp någonstans på någon av faserna. Om det är en kontaktor som sköter tillslaget, håll in den för hand under mätningen. Jag skulle gissa på att om det inte är lösa kablar eller brott på en ledare i nätsladden, så är det mest troligt med brända kontakter för en fas i strömbrytare/kontaktor.
torbjorn_forsman skrev:Menar du att två av de tre kontaktparen i kontaktorn är slutna hela tiden? I så fall låter det som om kontakterna har svetsat ihop, och i så fall är det nog dags för en ny kontaktor.
När du ohmmäter längs med ledare räcker det ju med att de är fria i ena änden.
ja den är långt bakåt -03 gammalGöran Ekman skrev:Har du en fungerande -03 tvätt. Var rädd om den. Högtryckstvättar vart aldrig bättre än så. Så se till att motorskydd/kontaktor funkar, gränsfall till tragiskt om du helsteker motorn.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman skrev:Har du en fungerande -03 tvätt. Var rädd om den. Högtryckstvättar vart aldrig bättre än så. Så se till att motorskydd/kontaktor funkar, gränsfall till tragiskt om du helsteker motorn.
Göran i Björnarbo
Återgå till Verktyg och verkstadsmaskiner
Användare som besöker denna kategori: harmacar, Jdmek, PeterR och 6 gäster