Hur mycket tål 16 amp säkringen ? Ständigt återkommande fråga och jag har sugit åt mig från flera trådar...men jag får inte riktigt ihop det
Detta hade jag tänkt koppla in på 16 amp säkring:
1) Hydraulklyven-el. Märkplåten: 3-fas, 230/400, 3 kW, 4.1 hp, A: 11.8/6.8, Cos-fi: 0,82, rpm 1410. Kommer att gå kontinuerligt.
2) Elsågen: (ej ännu inköpt), ska va på 3 kW, 3 fas, så det lär väl vara ung samma data som 1) ovan. Startar vid sågning, därefter stopp.
3) Stockmatare: 0,75 kW, 3-fast. Startar vid matning. Därefter stopp. Går ej samtidigt som 2) ovan.
4) Vedtransportör: (ej ännu köpt) Faxe har med 0,37 kW (en eller 3-fas)
Så började jag räkna...
1) I = P /(U*√3Cos ϕ) = 3000/(400*1,732*0,82) = 5,3 A men
märkplåten på motorn 6.8 (3fas eller....). Hur kan det bli 6,8 när jag får det till 5,3 ? kan det ha nåt med skenbar-verklig-effekt eller annat Hokupokus ?
Om jag räknar på mitt sätt på 1) - 4) med I = P /(U*√3Cos ϕ) så får jag: 5,3 + 5,3 + 1,3 + 0,7 = 12,6 A vilket är mindre än 16 A
.....trodde jag tills jag började tvivla på mig själv....