Sida 1 av 1

Säkringskrav för kompressor

InläggPostat: 17:59:28, 19-01-2011
av AN
Hej.
Har tänkt köpa en större kompressor till verkstaden.
Har en 5,5hk ABAC kompressor nu. Hur stor compressor ca kan man ha på 16amp säkringar? P=U*I*COSfi*1.73*verkningsgrad detta ger väl vad mycket motorn drar per fas om man löser ut I? Men i starten drar den en hel del mer? Har det stor betydelse om det är tex en 7,5 hk eller en 10 hk på en lika stor kompressor, effekten besäms väl av flödet och trycket?
Tacksam för hjälp.
Mvh Anders

Sv: Säkringskrav för kompressor

InläggPostat: 18:17:41, 19-01-2011
av Emppo
har för mig det brukar stå på kompressorn hur mycket kräm den vill ha :) så din ÅF vet säkert vad som går bra. :)

Re: Säkringskrav för kompressor

InläggPostat: 18:28:27, 19-01-2011
av VHK116.1
Nja. Det är lättare att räkna om man använder
effektenheten kw. 5.5 kw=7.5 hk och 7.5 kw=10 hk.
Då en större motor har ett högre startmoment
har den också större startström. Det är hela elanläggningen
med alla inkopplade belastningar som avgör hur stor
motor du kan koppla in.
Startströmmen kan nog vara 3-4 ggr högre på en kompressor.
Jag har 4kw på 3x10A och det funkar bra.
7.5 kw på 3x16A borde kunna fungera.
Har du bara odentliga huvudsäkringar så ok.

Sv: Säkringskrav för kompressor

InläggPostat: 15:10:24, 30-01-2011
av AN
Tack för svaren.
//anders

InläggPostat: 17:22:45, 30-01-2011
av AlexK
Största faran är ju kabeln och inte säkringen, i och med att dessa hör ihop. För klen kabel så blir den varm och börjar brinna. När du går upp i säkring gäller det att gå upp i kabel dimmension. Det är ju säkringen som är skyddet för kabeln, sedan är det ju igentligen ett motorskydd som ska till mellan matning och motor för att ta överbelastningen och skydda motorn :)