Direktstart är ju betydligt enklare och billigare, om elnätet medger det. Dock krävs det nog minst 25 A gruppsäkring och 35 eller kanske 50 A huvudsäkring för att det ska fungera bra med direktstart på en så stor motor som 7,5 hk.
Ibland behövs också tillstånd från nätbolaget.
Tänk på att en direktstartad motor oftast är lindad för 230 V i D-läge och 400 V i Y-läge, så den går inte att Y/D-starta på ett svenskt 230/400 V-nät. Däremot går det bra i Norge med deras 3 x 230 V.
För att minska startströmmen hos en motor som inte lämpar sig för Y/D är ett bättre alternativ en tyristorstyrd mjukstart.
Jag skulle överhuvudtaget inte rekommendera att ha en så stor maskin ansluten med sladd och stickpropp till ett trefasuttag, även om det i och för sig skulle vara möjligt att använda ett 32 A CEE-uttag. Om man inte ska flytta omkring den så är det bättre att ha den fast ansluten. Då kan man dessutom placera motorskydd, mjukstart/YD-kopplare mm på ett vibrationsfritt ställe på väggen, så håller de bättre än om de sitter hopbyggda med en skakande
kompressor.