torbjorn_forsman skrev:Det låter som om det är avbrott på en fas (jag antar att det är en trefasmotor). Då får motorn inget roterande magnetfält utan bara ett pulserande, som rotorn inte kan följa med om man inte hjälper igång den (och då kan den gå åt valfritt håll). När motorn inte orkar igång så drar den mycket högre ström än normalt (antagligen 5-10 gånger den märkström som står på typskylten), och då är det helt i sin ordning att säkringar på t ex 16 A inte håller.
Alltså: Börja med att avsyna alla elinstallationer, leta efter lösa skruvar, kabelbrott, varmgångna kontakter i tryckströmbrytaren mm.
Om du inte hittar något uppenbart fel så ohmmät en fas i taget hela vägen från pinnen i stickproppen fram till motorns kopplingsdosa och kolla att du har i stort sett 0 ohm på var och en av dem då tryckströmbrytaren är tillslagen. Du kan också ohmmäta motorns lindningar och kolla att de har ungefär samma resistans i alla faser samt oändlig resistans mot jord.
Eftersom du säger att säkringarna i gruppcentralen löser, så tyder det på att kompressorn inte har något motorskydd, det bör installationen kompletteras med i så fall.
Har du förresten annan utrustning med trefasmotorer som fungerar bra när du kopplar den till samma uttag som du brukar ansluta kompressorn till?