Jac skrev:Anta att
ventil 10 står helt öppen (eller är vänd åt fel håll). Varje gång man kör en cylinder i ändposition så laddar man upp ackumulatorn som sen skjuter skott när ventilen går åt andra hållet.
Acken dräneras väl ganska snabbt när elventilen är i neutralläge. Pumpflödet är 32 L/min dvs ca 0.5 L/s
Acken rymmer 0.75L och kommer att laddas ur med ett avtagande
tryck från 150 bar till 87 bar. Om urladdningstiden är lång, dvs strypt urladdningsventil, så kommer ju inte acken att kunna stå för nån tryckstöt eftersom dess
flöde är lågt. Däremot så kommer en snabbt accelererande pump att inducera tryckstöt om acken redan är full.
När kolvarna ska skifta
riktning så vore det logiskt att elventilerna stannar i neutralläge någon/några sekunder så att acken hinner dräneras
Skulle vara intressant att veta de olika cycling-tiderna i processen?
Det kan ju vara så att den tidigare operatören fingrat på PLC-inställningarna...
Är fortfarande oklart om pumparna/motorerna går permanent eller om de bara startar när flis behövs?
Hur många kolvrörelser per minut handlar det om?
Sen om det bara är friktionslast på kolvarna så förstår jag inte logiken med strypbackventilerna...
Om det är så att kolvarna gör t ex 5 snabba slag och sedan vilar i "5 minuter" så är det ju viktigt att pumpmotorerna inte slår av och på under dessa "5" slag.
Om det inte finns nån gravitationslast/yttre last på kolvarna så vore det logiskt att de vore ventilerade till retur/tank i neutralläge, dvs
flytläge i neutralläge