Jag har köpt ett hydraulaggregat enligt nedan.
Det är en 11kW motor med en Parker PV+ variabel kolvpump med tre olika inställningar för tryck via magnetventilen som syns på bilden.
ingen ström: tomgång / inget tryck
ena ventilen dragen: högt tryck
andra ventilen: lågt tryck
information om pumpen:
PV 046 R 1 K 1 A Y N G L 1
https://www.parker.com/Literature/PMDE/ ... 245_UK.pdf
PV (Type): Axial Piston Pump
046 (Displacement): 46.0 ml/rev
R (Rotation): Clockwise
1 (Variation): Standard
K (Mounting Interface): ISO 3019-2 125 B4 HW
1 (Threads code): BSPP
A (through drive code): SAE A, Ø 82.55 mm
Y (coupling code): with coupling SAE A 9T-16/32 DP
N (Seal Type): NBR seals, FPM shaft seal
G (Horse power / Torque control): 11 kW / 71 Nm
L (Function): Horse power control with pressure control (control variation Z and B without pressure pilot)
1 (Control variation): NG6 interface top side for pilot valves (not for MT & *Z)
I dokumentet så ser man att PV046 kan ge 69 liter per minut vid 1500 varm och vi kan också se att den kräver 43.8 kW vid 350 bar och 1500 varv.
Ovan ser vi att denna modell är av typen G (Horse power / Torque control): 11 kW / 71 Nm.
Min fråga är hur detta hör ihop med de 43.8 kW som den kräver vid fullt flöde och tryck?
Kan jag anta att den _aldrig_ pumpar 69 liter per minut för att motorn skall orka eller hur skall jag tänka?
Magnetventilen kan jag sätta hög och låg precis som jag vill och den trycker utan problem 300 bar.
Jag misstänker att Function: L "Horse power control with pressure control" också spelar roll här men jag förstår inte.
Edit: det måste finnas någon annan inställning som skall hänsyn till min motor men hur funkar den?
//Ed
Laddade upp filen hit:
Parker Series PVplus/Design Series 47 teknisk info
/Holger