Du vill göra om termineringen i den kontakten, som mats_o skrev. Annars blir det du eller svetsen som termineras..
Det går, som redan konstaterats, bra att gå upp i kontaktdon, så en IEC 60309 416-6h
hane (vanlig
röd 5stifts 16A) kan kopplas med en
kabel till en 432-6h
hona (Röd 32A hona). Se till att du har bra area, (det brukar inte vara problem att köra med 4mm^2 kabel i 16A-kontakterna) avisolera snällt så det inte blir några klippta kardeler, och klipp den avisolerade delen lagom lång så att den helt kan gå in i plinten. Se till att dragavlastningen i donet verkligen används. Det bästa sättet är att kontrollera så att alla 5 ledarna har en liten bukt på sig där de lämnar manteln innanför dragavlastningen. För det är ju så klart så att det är om ytterhöljet / manteln som dragavlastningen ska fatta. För extra bonus, kolla upp momentet som skruvarna i plintarna ska dras med (det kan ofta hittas hos tillverkaren) och dra med momentskruvmejsel.
OBS! Om du använder 5-poliga don med nolla så är du mer än lovligt dumdristig om du inte använder 5-ledarkabel till en adapterkable som denna, som slutar i en honkontakt... Ett tu tre använder någon adaptern för att koppla in en undercentral och stoppar i lampor, borrmaskiner, med mera. Det brinner friskt om inte nollan är med.
OBS! nr 2: Kontrollera och MÄT att kabeln är rak-kopplad och att alla stift är isolerade från varann (dvs inte kortis mellan ledare) INNAN du kopplar in.
Trefaskoppla är inte svårt, men det smäller bra om man gör fel, och folk kan dö. Det kräver att man tar det på allvar! Vid minsta tvekan, läs på och fråga.