När det gäller hur stora överströmmar elnätet kan ge, så är det väl bara att konstatera att det finns goda anledningar till att alla automatsäkringar som används i elcentraler nuförtiden klarar att bryta minst 6000A kortslutningsström.
Man kan nog räkna med att även klenast tänkbara nät - en 16 A-abonnent långt ute i skogen med flera km klen hängspiralkabel från transformatorn - ger minst 300-500 A kortslutningsström.
Jag skulle tro att om elverket går belastat till märkström och sedan plötsligt kortsluts, så blir kortslutningsströmmens toppvärde under första perioden kanske 300 A, därefter sjunker kortslutningsströmmen direkt till ett stabilare effektivvärde omkring 100 A, och efter en halv sekund eller så, när ankarreaktionen i generatorn börjar göra sig gällande, magnetiseringen har brutit ihop (såna där elverk har ju ingen separat matare utan tar ut magnetisering från utgående växelspänning via likriktare och
generator, så sjunker kortslutningsströmmen till nästan ingenting.
Skulle det gå obelastat, och generatorn därmed ganska svagt magnetiserad, innan det kortsluts, så blir de momentana kortslutningsströmmarna kanske 10 gånger mindre - 30 A resp 10 A.
Om man plötsligt kopplar in last till ett obelastat elverk så sjunker spänningen kraftigt och stiger igen till rätt värde först efter någon sekund. Jämför med vad som händer när man tänder lyset på t ex en moped där strålkastaren inte matas från
batteri utan från en lysspole i svänghjulsmagneten. Strålkastarlampan "dimmas upp" ganska långsamt jämfört med hur det ser ut om man kopplar in samma lampa direkt till ett välladdat bilbatteri.