De nye målingene dine ser ut til å være gode. Jeg har brukt de fra 24/28, siden de vil gi best nøyaktighet med instrumentet ditt. Det avviker noe på siste hundredel, men det er helt normalt. Blant annet vil nettspenningen endre seg over den tiden du måler. 18,7 mellom blå og hvit stemmer også, selv om den ikke kom med på tegningen.
Vi ser også at det er størst spenning mellom svart-hvit (E-F). Det stemmer med hvordan transformatoren er tegnet. Du ser at de har tegnet inn flere viklinger der - det betyr større spenning.
Det kan være at høyre side av bildet ikke vises korrekt. Åpne det i så fall i ny side. Dette skyldes forumet.
Jeg vil gjerne vite mer om bryterne. Kan du ta et par bilder av dem? Det kan være at det er noe galt der ettersom alt var demontert. Selv ville jeg testet begge før sammenmontering og tilkopling til strøm.
Når du får apparatet til å fungere slik det var fra fabrikk, kan du gå vidrere med eventuelle modifikasjoner som du nevnte tidligere.