För framtida skördar! Bäck som är urbottnad och ny trumma på 10m. Den gamla på 7m var lite smal på toppen med tröskan.
Grävmaskinisten hittade en kabeln som låg i överfarten. Inga pinnar som visade på någon
kabel. 10kW kabel som fick lite skav på en ledare.
Jag ringde och felanmälde, 240 abonnenter utan
ström och 4 släckta transformatorstationer.
Nätägaren kommer troligen ta på sig kabelskadan pga ingen märkning samt idiotisk placering i en överfart. Troligen nergrävd på 80-talet enligt reparatören pga kabelsort.
En annan överfart på lösjord som dämpt upp rejält pga cementrören k överfarten åkt all världens väg efter många överfarter med stor tunna och annat. Nu ligger plasttrumma på 12m och diket rensat. Gamla botten på diket låg 80cm ner mot botten. Även backdiket togs i samma veva.
Dessa åtgärder borde göra att 7-8ha till går att bruka och odla igen.