Översyn av FTX värmeåtervinningsystemetSista månaden har FTX själv reglerat ned hastigheten på motorerna för till- och frånluft. Näst intill vindstilla inomhus. Knappast nåt sus på toaletterna.
Varit i
kontakt med tillverkaren... fick diverse råd.
Nåväl. Det visade sig att fjärrkontrollen inte kommunicerade med FTX på vinden, som det är tänkt. Aggregatets fläktar snurrar då tydligen på lågt varv. Förmodligen för att förhindra kondensutfällning.
Gick t o m att flyga helikopter inomhus!
Efter en enkel reset, synka fjärren mot aggregatets styrenhet, så fungerar det som tidigare.
Tog mig tid att gå igenom dokumentationen och anteckningar från tidigare injustering.
Oooops, där var ett fel i beräkningarna. Alltså de som ligger till grund för luftflödena.
Uppskattningsvis har detta lett till 30 - 40 % för hög luftomsättning. Dock hela tiden med ett litet undertryck i huset.
Läste några inlägg från 63:an. Bl a om att det ska kännas bra ut inomhus o s v.
Så nu ska jag gå igenom det hela igen och förhoppningsvis hitta bättre värden på parametrarna.
Att omsättningen varit för stor har dock inte påverkat vedförbrukningen nämnvärt, då aggregatet återvinner skapligt bra.
Nåt att bita i igen. Polaren som hade alla formler mm i huvudet, finns dock inte längre.
Och tilläggas ska att det var jag som gav honom fel
diameter på lufttuberna ( 120 i stället för 160 mm ).
Anteckningar av de formler polaren använde.
Och blir det i slutänden +/- 20 % fel, så har det i verkligheten ringa betydelse.
Går ju enkelt att justera komfortnivån.
Pd, det genomsnittliga differenstrycket i tuberns mäts med en Mikromanometer kopplad till ett pitotrör. En simpel konstruktion i grunden.
Mätningarna, ett tiotal, utförs från tubens centrum och ut mot tubväggen. Luften står i princip stilla vid väggen.
Ett medelvärde beräknas.
Felparametrar finns, men tror jag kommer nära användbara värden. Och toleransområdet är rätt stort.
Någon kanske har nåt att tillägga...
.