Ny programuppdatering
'Har programmerat in en räknare för att hålla koll på hur mycket vatten vi har plockat ut anläggningen.
Har programmerat max gångtid för havsvattenpump och hydroforpump. Om det tar mer än två minuter att fylla hydropress med havsvatten till maxtryck så hamnar anläggningen i larm. Det kan exempelvis hända vid täppt insug, slangbrott eller om exempelvis spolventilen inte stänger som jag råkade ut för, den tömmer hydropress snabbare än den bygger
tryck med följd att om den inte stängs som programmerad så går pumpen tills man upptäcker felet, senast hade den gått ca 8h enligt timräknaren men det ska inte kunna hända igen efter uppdateringen.
Detsamma gäller för laddpumpen, där finns det dock fler spärrar så som nivågivare i botten på permeattank som stänger av pumpen om det blir för låg nivå. Denna pump har jag ställt på att det ska ta max 5 minuter att komma upp i tryck, detta då man kan tappa vatten som gör att pumpen får gå en aningens längre än den andra pumpen.
Gemensamt för båda är att timern resettas när de kommit upp i tryck och startas på nytt tillsammans med respektive pump.
Vidare har det byggts en räknare som håller koll på hur långt ställdonet som styr tryckhöjningsventilen har kommit. Detta för att undvika onödig väntan och drift av anläggningen om anläggningen hamnar i larm eller om man går över till handläge innan ställdonet gått hela vägen. Tidigare fick man vänta 4 minuter oavsett om om cykeln precis påbörjats eller var i full produktion.
Här skulle jag kunna ev. utnyttja utsignalen från ställdonet 2-10 volt fullt stängt/fullt öppen, behöver dock byta
kabel mellan
ställdon och styrskåp, får bli ett framtidsprojekt om jag behöver mer plats i PLCn.
Är uppe i 129 av 130 tillgängliga block i plc:n nu så om det ska in någon med funktionalitet så blir det att effektivisera användandet av block, ligger ett par i programmet som funnits med i
felsökning och simuleringssyfte som skulle gå att ta bort.
Kommit till ett tidrelä som triggas av PLC-utgången till kontaktorn till bosterpumpen, låter kylfläktarna till boosterpumpen gå ca 10 minuter efter det att den är klar. Har använt upp alla utgångar så fick bli en fristående lösning,
Har programmerat in en räknare för att hålla koll på hur mycket vatten vi har plockat ut anläggningen.
Räknaren ovan går från denna YF-201 sensor som ger 450 pulser per liter, med andra ord hög upplösning. Mätning sker med skovelhjul och halleffektgivare i sensorn och pulserna räknas av PLCn som klarar att räkna upp till 5khz på 3 av ingångarna.