Funderar på hur man ska dimensionera avluftning/överfyllnad till en vattentank vi har på jobbet. Vi har konstaterat att den befintliga var för klen för fyllning med 6bar och 2000L/min. Det blev automatiskt större öppningsarea i tanken :huh:

Nu kan man ju bara göra en "mycket större" avluftning men det borde ju finnas nån teori kring hur det ska göras.

Re: Area avluftning vattentank

InläggPostat: 13:28:19, 17-04-2021
av Joe
Colebrook White
Bernoullis ekvation
Torricellis teorem

110mm borde räcka men du får kontrollera själv

Re: Area avluftning vattentank

InläggPostat: 13:35:52, 17-04-2021
av Michael Meier
Fast nu är det gas (luft) som ska evakueras, mattiaz, hur lång är avluftningsvägen och hur ser den ledningen ut inuti, råhet/vinklar/strypningar (den som ska byggas)?

Re: Area avluftning vattentank

InläggPostat: 13:37:09, 17-04-2021
av Joe
Nja, eftersom det är överfyllnadsskydd så får man beräkna för vätska.

Re: Area avluftning vattentank

InläggPostat: 15:24:57, 17-04-2021
av mattiaz
Ledningen blir ca 1200mm lång i aluminium.

Re: Area avluftning vattentank

InläggPostat: 17:57:27, 17-04-2021
av Joe
Du måste tillhandahålla mer data om någon ska beräkna detta.

1) Pumpen ger 2000l/min vid 6bar. Vad ger den för flöde när ni fyller tanken? då mottrycket är lågt.

2) Hur överfyllnadsröret går från tanken. Måttsatt ritning krävs.

3) Utformningen (ritning) på tanken. Hydraulisk chock (vattenhammare) kan uppstå om utloppet är olämpligt placerat.

4) Tankens tryckklass. (Specifikation)

Re: Area avluftning vattentank

InläggPostat: 18:15:06, 17-04-2021
av mattiaz
1. Det är ingen pump. Det kommer från brandpost flödet ligger nog där ungf. Trycket är dock något lägre, säg fyra bar. Hålet som tanken fylls genom är 65mm.

2. Vi kommer att göra en ny tank där avluftningen sitter ganska centrerat. Röret går lite ovanför tanken i en inspektionsholk och sedan rakt ner.

3. Tanken är utformad som en kub.

4. Ingen alls. Hemgjord i aluminum.

Det är en liten tank och det är sällan vi nyttjar brandpost till denna men uppenbarligen så behöver vi se till att den klarar det.

Re: Area avluftning vattentank

InläggPostat: 18:57:24, 17-04-2021
av Joe
1) Ok så det är ett vattentorn 40-50 meter högt?

2) 2st 90° böjar och någon form av förstoring+förminskning i inspektionsdelen.

Då skulle det behövas ett rör med minst ID 120mm, beräknat på ett redan vattenfyllt rör.
Det kommer att bli en tryckstöt i inspektionsdelen.

3) Bättre vore en cylindrisk tank, men jag antar att det är utrymmesberoende med en fyrkantig tank.

Jag skulle göra överfyllnadsskyddet som ett löst lock på 400mm på toppen av tanken, då får ni samtidigt en inspektionslucka.
Är det så illa att man överfyller, ja då är det vatten överallt.

Avluftningen ett rör rakt upp på 200mm med D 110mm

Re: Area avluftning vattentank

InläggPostat: 20:33:49, 17-04-2021
av Michael Meier
Joe skrev:Nja, eftersom det är överfyllnadsskydd så får man beräkna för vätska.


Sorry Joe, självklart!

Re: Area avluftning vattentank

InläggPostat: 22:35:40, 17-04-2021
av mattiaz
Joe skrev:1) Ok så det är ett vattentorn 40-50 meter högt?

2) 2st 90° böjar och någon form av förstoring+förminskning i inspektionsdelen.

Då skulle det behövas ett rör med minst ID 120mm, beräknat på ett redan vattenfyllt rör.
Det kommer att bli en tryckstöt i inspektionsdelen.

3) Bättre vore en cylindrisk tank, men jag antar att det är utrymmesberoende med en fyrkantig tank.

Jag skulle göra överfyllnadsskyddet som ett löst lock på 400mm på toppen av tanken, då får ni samtidigt en inspektionslucka.
Är det så illa att man överfyller, ja då är det vatten överallt.

Avluftningen ett rör rakt upp på 200mm med D 110mm



1. Ja, i värsta scenariot.

2. Jag var lite otydlig. Det är bara ett rakt rör som går rakt genom hela tanken. Röret sticker upp ca 200mm och omges av en låda med ett löstagbart lock. Lådan är ca 50mm högre än överfyllnadsröret.

Hur har du fått fram den dimensionen?

3. Tanken är mycket riktigt måttanpassad och står på en bil.

vattentank.pdf

Re: Area avluftning vattentank

InläggPostat: 09:05:06, 18-04-2021
av Joe
Colebrook White och 120m3/h, men det är bara för (ett runt) rör.
Problemet att räkna på är när vattnet ska in i röret och det kommer att bli en luftkudde under inspektionslocket.
Bild


Rapport på liknande scenario
Jag har inte hittat någon beräkning för överfyllnad med helt sluten tank enligt ritningen.
Och det korta avståndet mellan rörände och inspektionslocket tror jag kommer ställa till det.
Jag tror även att ett runt rör är att föredra då virvel kan bildas och hjälpa till att "dra" ur vattnet.

Re: Area avluftning vattentank

InläggPostat: 10:51:10, 18-04-2021
av mattiaz
Det fyrkantiga röret på skissen har en area som är dubbelt så stor som ett 120rör. Det kanske kompenserar för formen :klia:.

Man skulle ju också kunna sätta locket med gångjärn och säkra det med en fjäder eller gummistroppar. Skulle det bli för kraftigt flöde/tryck in så öppnar locket som en avlastning.

Re: Area avluftning vattentank

InläggPostat: 12:16:26, 18-04-2021
av Joe
Det låter som en bra lösning.