toker skrev:busholle skrev:Rörligt grundvatten slår alla andra förhållanden. Man får aldrig den nedkylningseffekten när omgivningen omsätts.
En rörmokarkompis brukar vända på det och skippar dimensioneringen och kör på max rekommenderad slanglängd. Hos morsan blev det 2x325m på en 8 kw pump.
Han hävdar att det alltid lönar sig och när jag kollat på köldbärarens medeltemp så tror jag honom.
Men ligger grundvatten nivån så högt så det normalt påverkar en slinga som ligger på 1 meters djup ? Din rörmockar kompis är dålig på att räkna på tryckfall en enkel slinga på 400 meter brukar anses vara max lite beroende på storlek på vp men lägger man dubbla slingor blir tryckfallet
ungefär lika stort på 2*800 meter slinga så din mamma har knappt hälften av max slinga men trots det väl tilltagen kollektor. Loggas den vp eftersom du har koll på kb medeltemp och vad ligger den på ?
I morsans fall vill jag minnas att NIBE rekommenderade max 650m slinga och att den skulle delas efter 400m.
Kollade nu, NIBE rekommenderar 325-2x250 m för den pumpen så det måste varit en viss tänjning av vad de skrivit även om den säkert skulle klara mer.
Större delen av min slinga ligger under grundvatten, parallellt med ett dike under dikesbotten. Ett helvete att få ner och om någon skulle få för sig att göra om det så plöj! Morsans ligger till del under grundvatten även om jag nog fått ner det lite efter täckdikning.
Det är en NIBE 1245-8 hon har så den loggar det mesta, minns jag inte helt fel så var det runt +1 första vintern, nu var det ett tag sedan jag kollade. Själv har jag en gammal IVT från 90-talet, den loggar ingenting och dessutom har jag inte haft igång den på 2-3 år.