Towil skrev:insignalen varierar från 530-1023
Utsignalen skall gå från 20-255
Så vid 530 in skall det vara 20 ut.
Innsignalet varierer vel fra 0-1023, hvor 512 (eller 500-530...) er i midtstilling.
(Om man har 0,5-4,5V givere går det ikke helt ned til null og helt opp til 1023, men nøytral er fortsatt på ca. 512, eller 2,5V.)
Du har altså en tilsvarende programlinje for den andre magnetspolen på samme
ventil, hvor innsignalet går fra ca. 500-0 og utsignalet fra 0-255.
(altså: økende innsignal over 530 gir økende utsignal på A-spole, mens fallende innsignal under 500 gir økende utsignal på B-spole.)
Jeg regner med du har satt 530 (i stedet for 512) for å ha en liten dødsone i senter hvor ingen av spolene er aktive, og at utsignalet begynner på 20 fordi spolen uansett ikke reagerer på
strøm under 20. Dette kan (og bør) kalibreres så spolen reagerer fint ved lite utslag, og man ikke må bevege spaken langt før det skjer noe; på andre spoler må du kanskje opp i mer enn 20 før den begynner å røre seg...