som rubriken : fick felkod 3012 (kortslutnimng out2) i gp controller displayen. tilt funktionen slutade funka. skiftade kontakterna på ventilblocket, flyttade kontakterna från rotofunktionen till tilt solenoiderrna och viseversa. då funkar tilten men inte rotationen. Har idag mätt upp kablage från från rotor till gp controller. summat kablarna, belastat och synat dem. Hittar inget fel på kablage eller kontakter.
Lossar jag kontakter en efter en hela vägen från boxen till rt: en får jag felkod 3112 ist, ( avbrott) då har jag inte ngn kortslutning längre.
Rotorn är en rt60B med grip och extra funktion( styrs ej med ventiler, Får vrida på vred på rt för att växla till extrafunktion)
har 2 rullar i varje spak = vänster spak övre rulle hjulstyrning, undre rotor. Höger spak övre = grip, undre = tilt
Får 28V i stift 2 och jord i stift 1 i kontakterna för respektive solenoid mätt med multimeter( liten belastning) Prövat att hänga på en lampa parallellt men för inte den att lysa, inte på ngn utgång. 24V h4 lampa (Kanske blir för hög belastning ) men borde lysa med vanlig glödtrådslamp på en pwm signal iaf?
Misstänker att det kan va utgången i boxen som inte "orkar" eller leder över när det blir belastning på den.
Ngn som har tips eller ideér?