Har mätt en del idag och kommit fram till följande:
(Förutsättningar; 3x60W OLEDONE, 2x54W STRANDS, 1x24W STRANDS, 1x50W "kina")
Får ca. 14V på batteriet om jag kör med allt, men inte 2x54W STRANDS ELLER 3x60W OLEDONE... då blir det nog för mycket last för att generatorn skall orka med.
....men jag tror inte felet är generatorn.... för när jag mäter amepere individuellt på resp lampgrupp och stänger av lamporna "en efter en" så får jag följande resultat:
1 x 60W OLEDONE: 4.3A (blir nästan exakt 60W vid 14V)
2 x 60W OLEDONE: 9.9A
3 x 60W OLEDONE: 18A (!!) (borde vara ca 13A utan övriga förluster och 14V)
1 x 54W STRANDS : 5,8A (ska enligt datablad dra 64W vid 12V)
2 x 54W STRANDS: 14.6A
...inser i efterhand att jag såklart borde ha mätt volt samtidigt som ampere, men det är väl rimmligt att anta att spänningen fallit (på denna lokala gruppen) motsvarande hur mycket "extra" ampere som går åt....
.....så min teori nu är att kablar eller kopplingar är för klena och spänningen sjunker rejält (och ampere ökar) när jag kör mer än en lampa.
....det är dock lite märkligt då jag dragit om nästan all el och jag dragit 1.5mm2 till lamporna (direkt från säkringsboxen).
Hittade också en bränd förgreningskontakt, men det tror jag berott på dålig
kontakt och det var inget som påverkade mätningarna (bytte ut förgreningen).
Bilder är ju alltid trevligt så här kommer några: