Var det en
sådan här du tänkte på?
Som jag förstått saken så får man inte avsäkra 1,5-kvadratkabel för mer än 10A i fast installation, men för lös förläggning är de godkänt med högre avsäkring. Dock ska man komma ihåg ett par saker med dessa splittrar.
Först och främst så är det
fyra ledare som är viktiga. Folk glömmer oftast bort jorden.
Hänger du på tre halogenestrålkastare på vardera 3000 W så är det inga större problem eftersom lasten är symetrisk och resistiv last. 15 A via varje fasledning och allt jordar via de andra två faserna. Detta ger 0A i nolledaren.
Men hänger du på annan last som inte kan jorda via andra faser får du problem. T.ex. dimrar (som används i teaterbruk) varvtalsreglerade borrmaskiner och liknade så jordar dessa ingenting via de andra faserna. Jag
tror detta även gäller vissa typer av induktiv last. I vilket fall som, hänger du på 3 st 15A förbrukare så kommer
all nollspänning att gå i noll-ledaren, dvs 45A i en 1,5 kvadratsledare!
Ganska obra och den dyra doften brukar komma ganska snabbt.
Hade jag köpt en sådan splitter hade jag öppnat den det första jag gjorde för att kontrollera att de har kopplat rätt. I och med att de specar att det är en femledad
kabel kan man misstänka att de har en fas per
uttag, men jag hade inte varit säker på ens detta.