Fastighetsinstallation av el, info, vad gäller osv

InläggPostat: 01:44:00, 07-01-2014
av Exs
Diskussionen urttagen härifrån(tyckte det var så bra info att det förtjänade en egen tråd):
magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation

magloman skrev:Nån elektriker som kan hjälpa mig med märkningen av huvudcentral och slavcentral samt uttagen? Hur ska det vara på egendomen?
Vad gäller nätverk så brukar jag köra med: AB 01 20 14
Där:
A = företag/ägare
B = byggnads nr
01 = stativ nr om det finns flera i byggnaden
20 = position vertikalt i stativet
14 = uttags nr horisontellt



Jag tror att det finns mer än ett system för elektriska anläggningar men på jobbet kör vi stenhårt med att alla centraler märks med bokstav och grupperna i respektive central får siffror.

Man kör i alfabetisk ordning bortsett från några enstaka bokstäver som man hoppar över pga förväxlingsrisken mellan liknande bokstäver.

För att ge ett par exempel:

Uttaget är märkt EAA Gr.3
Ställverk 4 (fjärde bokstaven i alfabetet, E)
Ställverksfack 1 (första bokstaven, A)
Då heter centralen som ställverksfack EA går till också EA.
Central EA har en eller flera undercentraler och den vi är ute efter är A
I undercentral EAA ligger alltså uttaget på grupp 3.

Uttaget är märkt ACB Gr.2
För att göra det lite mer applicerbart i ditt fall kan vi säga att din huvudcentral på gården är central A.
Central A matar flera undercentraler, t.ex AA i huset, AB i drängstugan och AC i ladugården. Från ladugården går också matningar till undercentraler, en i brygghuset ACA och en i verkstaden ACB där grupp 2 är ovan nämnda uttag.

Hoppas du förstår :grin: Och det spelar inte så stor roll om undercentral AA t.ex inte ligger på grupp 1 i central A för man skriver ändå in den i gruppförteckningslistan för den centralen. Dvs ligger AA på grupp 3 i A så skriver du bara "Central AA" på grupp 3 och kanske gärna vart den befinner sig t.ex "Central AA i uthus" istället för "uttag i kök" eller vad det annars kan stå på en grupp :grin:

Gör du så så får du i alla fall ett lättföljt system där du hela tiden har hyfsad koll på hur anläggningen hänger ihop bara genom att kolla vad som står på uttaget :thumme:

(Hoppas jag inte rörde till det någonstans i texten nu... :klia: )

Fastighetsinstallation av el mm, vad gäller osv

InläggPostat: 08:48:04, 07-01-2014
av MickeR
magloman skrev:Kopplat 2 uttag per säkring. Kommer inte användas samtidigt iaf:
Bild



Får man skarva vidare i ett 3-fas uttag eller måste man skarva/förgrena innan uttaget?

Re: Magloman´s verkstad/garage under byggnation

InläggPostat: 09:10:12, 07-01-2014
av tracker
Inte OK om man ska följa tillverkarens anvisningar på anslutningsbar area.
Abb cee 416, Enr: 19 610 43 har anslutningsbar area 1.5-4 mm2
2 st 2,5:or borde bli 5mm2

Re: Magloman´s verkstad/garage under byggnation

InläggPostat: 10:02:46, 07-01-2014
av Exs
Hmm ja jag tänkte också på det där :klia: Men det kan ju vara lite tvetydigt också för tillverkaren kan ju ha gått på standardareorna som finns i kablarna också. Dvs att kablar är ju normalt 4mm2 eller 6mm2 och det kan ju mycket väl vara så att både 4mm2 och 5mm2 går i men eftersom inte standarddimensionen 6mm2 går i så har man angett 4mm2 med lite extra plats. Men om det går i 2x2,5mm2 med alla kardeler anslutna och oskadda så tror jag ju inte att det är något att oroa sig över även om jag kanske inte hade gjort så om jag haft valet från början. Men som "nödlösning" funkar det säkert, det finns nog annat i den installationen som man kan hänga upp sig på mer i så fall hehe :grin:

Re: Magloman´s verkstad/garage under byggnation

InläggPostat: 10:06:46, 07-01-2014
av magloman
5 mm2 går i precis, kan tro det är gjort för det nästan. Väldigt fina uttag o jobba med, kvaliten är av högsta nivån :thumme:

Jo, det finns brister, :vissla:

Re: Magloman´s verkstad/garage under byggnation

InläggPostat: 10:33:40, 07-01-2014
av Exs
Jag skulle kunna tänka mig att man gjort anslutningen såpass stor för att man ska få i en gammal 4mm2 tråd om man sätter uttaget i en gammal anläggning. Kopparkvalitén är bättre nu än förr så en modern 4mm2 är inte riktigt 4mm2 i verkligheten. Det man är ute efter är motståndet i kabeln så en gammal grövre 4mm2 ska ha ungefär samma motstånd per meter som en ny klenare 4mm2. Eller ja, den nya ska ha samma motstånd som den gamla rättare sagt :grin:

Re: Magloman´s verkstad/garage under byggnation

InläggPostat: 17:28:47, 07-01-2014
av jon anders olsson
Mina 3-fas uttag har jag ett 230v uttag på oxå, väldigt bra då man får 16A till vissa saker, och på dom uttagen sitter det kabelstumpar från själva uttaget till kopplingsplintar med en extra anslutning på varje, så dom borde vara ok att gå vidare med!

Re: Magloman´s verkstad/garage under byggnation

InläggPostat: 18:10:06, 07-01-2014
av magloman
Ja just, såna ja. Har ett sånt bakom pannrummet.

Hur faen blir det egentligen?? 16a på 1-fas? Visserligen 2,5mm2 fram men skarvsladdar mm har de ju inte :klia:

Re: Magloman´s verkstad/garage under byggnation

InläggPostat: 18:17:42, 07-01-2014
av jon anders olsson
Det ska vara tillåtet har jag hört, vissa el maskiner vill ha 16A och har 1,5mm3 kabel, har en Metabo 230mm vinkelslip på 2500W :grin:

Re: Magloman´s verkstad/garage under byggnation

InläggPostat: 18:20:36, 07-01-2014
av dimorep
Skiljer på ansl.kabel (mellan kontakt och förbrukare) och fast installation.

Re: Magloman´s verkstad/garage under byggnation

InläggPostat: 18:24:41, 07-01-2014
av Exs
Jodå, man får allt köra upp till 16A i ett "vanligt" enfas vägguttag ("schuko"). Sen är det upp till användaren att använda rätt kabel för ändamålet, dvs du tar inte 20m 1,5mm2 skarvsladd till svetsen. Blir det en ren kortslutning om kabeln skulle bli klämd t.ex så klarar en 1,5mm2 16A tillräckligt bra/länge för att bryta säkringen under förutsättningen att kabeln inte är för lång.

MEN man får inte installera trefasuttag med schuko på utan att uttaget skyddas av en jordfelsbrytare. Om jordfelsbrytaren sen är till hela den matande centralen eller bara till just det uttaget spelar ingen roll men jordfelsbrytare ska det vara i alla fall. Ett tips om man vill ha såna uttag och inte vill ha jfb på hela centralen är att installera personskyddsautomater till de uttagens matningar. En personskyddsautomat är en kombinerad jfb och säkring i en enda modul, så man byter helt enkelt ut trefas automatsäkringen mot en sån så har man allt i ett utan att släcka hela centralen när man råkar slänga förlängningskabeln i en vattenpöl... :thumme:

Re: Magloman´s verkstad/garage under byggnation

InläggPostat: 18:26:36, 07-01-2014
av Exs
Förresten, om ni tar en titt på lampsladden till närmaste fönsterlampa så ska ni se att den säkert bara är 0,75mm2 trots att den är fullt godkänd att koppla in i ett vanligt 10A vägguttag där hemma.

Re: Magloman´s verkstad/garage under byggnation

InläggPostat: 20:03:26, 07-01-2014
av tracker
Exs skrev:MEN man får inte installera trefasuttag med schuko på utan att uttaget skyddas av en jordfelsbrytare. Om jordfelsbrytaren sen är till hela den matande centralen eller bara till just det uttaget spelar ingen roll men jordfelsbrytare ska det vara i alla fall. Ett tips om man vill ha såna uttag och inte vill ha jfb på hela centralen är att installera personskyddsautomater till de uttagens matningar.


Kolla länken så ser du att minimikravet är att det inte behöver JFB

http://www.fluxio.se/forum/6/16974.html

Jag skulle inte chansa utan både JFB + allpolig brytning/överströmskydd, så att det inte blir konstiga backspänningar i schukouttaget om den säkringen skulle gå.

Magloman´s verkstad/garage under byggnation

InläggPostat: 21:24:17, 07-01-2014
av MickeR
Ja, tur att det inte var tillåtet med vidarekoppling i 3-fas uttaget annat än till nöds för annars hade jag fått förhandla bort fikat för min elektriker som ville att jag skulle sätta en kopplingsdosa per 3-fas uttag (inte krav på en dosa per uttag, men det blev enklast så)
(Jag har försökt motivera lite till nöds metoder till elektrikern, men han har lite svårt för att acceptera dem i en nybyggnation).

Dock är jag väldigt avis på att bilderna ovan så sitter dosan direkt bakom 3-fas uttaget.
Men jag har ett svagt minne att jag frågade om jag skulle få ha apparatdosor att göra vidarekopplingen i och att det skulle vara kopplingsdosor vid nyinstallation .
Så jag har satt kopplingsdosor 60cm ovanför varje 3-fasuttag och därifrån gått ned med en sån där oduglig flexslang (vp ska det vara).
Så med 12 trefasuttag så blir det många hål i väggen.

Re: Magloman´s verkstad/garage under byggnation

InläggPostat: 21:29:12, 07-01-2014
av magloman
Haha, rena mullvadsfasonerna alltså :lmao:

Aldrig fel o göra ordentligt :thumme:


Jag har 6st 16A uttag och på tre säkringar. Mest för att det inte ska bli så mkt ryck o slit för o byta sladd.
Men sen i stora verkstadsdelen för min del så blir nog all el utanpåliggande. Lättare o komplettera med uttag allt eftersom behoven kommer. Då kan man börja smått.