Värme kabel till vatten ledning i ledning eller utanpå?

51 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.

arnold torparn (trådstartaren)

#1 » 21:24:34, 07-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hej. Jag behöver Frostskyddskabel en 70 meters vatten ledning som ligger ovan mark, skall fixa värme kabel och isolering. Funderar på vad som blir bäst kabel i slangen eller utanpå? Slangen är en pem ledning som ligger över en åker och går under en liten väg och vidare ovan mark ca 10 till vattenpump från en brunn. Behöver kunna pumpa vatten flera gånger om dagen. Mvh Arnold torparn
Användarvisningsbild
arnold torparn
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 19:06:32, 28-01-2010
Ort: smålands gräns västergötland Norra Unnaryd
Sverige
Maskintyp: Lastbil
Maskin: volvo fl 6, hymas 42



LeifAndersson

#2 » 21:31:49, 07-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

I slangen är alltid bäst, men 70m är långt. Finns det möjlighet att mata från två håll? Då kunde du dra i två 50m värmekablar så blir det dubbla kablar på en lång sträcka på mitten.
Det var inte bättre förr, men det är sämre nu!

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
LeifAndersson
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 09:11:07, 27-08-2009
Sverige
Maskintyp: Hjullastare

JohnOlof

#3 » 21:32:44, 07-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag skulle lägga i slangen alla gånger. 70m innebär typ 300 fästpunkter (buntband, eltejp, ...) som måste monteras och tas bort senare, och så fort man ska flytta på slangen så kommer värmekablen att fastna i något.

1 person gillar det här inlägget.
JohnOlof
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 22:22:31, 18-07-2009
Ort: Sörmland
Sverige
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490

anders.andersson

#4 » 21:36:26, 07-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Som Leif säger så är 70m långt, men inte omöjligt långt. Om slangen är vattenfylld så går det mycket lättare än om den är tom.
Mvh Anders
anders.andersson
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 21:40:20, 01-08-2007
Ort: Kalix
Maskintyp: Traktor

JohnOlof

#5 » 21:45:41, 07-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

De flesta tillverkarna verkar specificera att 60m är max för invändigt montage.
JohnOlof
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 22:22:31, 18-07-2009
Ort: Sörmland
Sverige
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490

arnold torparn (trådstartaren)

#6 » 21:57:54, 07-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Får kolla om de går att köpa full längdskabel annars får jag väl kapa ledningen och dra i en kabel till , lite svårt med ström i från 2 håll. Går det inte att lägga kabeln utanpå och isolera allihop?
Användarvisningsbild
arnold torparn
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 19:06:32, 28-01-2010
Ort: smålands gräns västergötland Norra Unnaryd
Sverige
Maskintyp: Lastbil
Maskin: volvo fl 6, hymas 42

LeifAndersson

#7 » 22:06:11, 07-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Lägger du värmekabeln på utsidan så förlorar du mycket funktion, det är ju liksom inte slangen du ska värma i första hand utan innehållet! Och har du värmekabeln på utsidan slangen så blir själva slangen en försvårande faktor. Skulle tro att det behövs 3 ggr så hög effekt för att få samma säkerhet om du lägger kabeln på utsidan slangen med samma isolering.
Det var inte bättre förr, men det är sämre nu!

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
LeifAndersson
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 09:11:07, 27-08-2009
Sverige
Maskintyp: Hjullastare

Johan_m

#8 » 22:07:34, 07-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Finns frostskyddskabel upp till 150m vad ja vet, finns lite olika märken kolla ahlsell, elektroskandia, storel lr loknande grossist. Är dock ett riktigt mikel att styra in mer än 40-50m, ett trick är dammsugaten i ena änden och en lagom stor bit tvättsvamp knuten i ett murar snöre så vips så har man en drag tråd igenom :grin:

och som leif säger stoppa den i!! Isorerar du så är det riskfritt, har sett riktigt dåligt isolerade rör på byggbodar men kabel i och alltid på å de har inte frusit :grin:
Tittade in, där inne satt det en och tittade ut
Johan_m
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 11:41:27, 29-04-2012
Ort: Umeå
Maskin: John Deere 6910
John Deere 2130
Ford A66
Åkerman H7B
Volvo BM 5350B
Arctic cat M800 x2
+ massa annat :)

busholle

#9 » 22:33:57, 07-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Min tidigare granne rörmokaren hjälpte mig med värmekabel. Han hade på rulle kanske 500m som han klippte och skarvade efter behov. Började med att värma på några strumpor i änden så den blev tät, sedan sköt vi i kabeln tills den var framme sedan var det bara att klippa och skarva den i kopplingsdosan.
busholle
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 20:23:22, 23-09-2009
Ort: Värnamo
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55

Entreprenadingenjör om dagarna och lantbrukare med dikor på kvällar och helger.

JohnOlof

#10 » 22:39:20, 07-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

arnold torparn skrev:Får kolla om de går att köpa full längdskabel annars får jag väl kapa ledningen och dra i en kabel till , lite svårt med ström i från 2 håll. Går det inte att lägga kabeln utanpå och isolera allihop?


Det går alldeles utmärkt att lägga utanpå och man slipper dyra rörkopplingar. Det är enkelt men det har sina avigsidor. 70m ger ju dock också vissa svårigheter vad gäller att lägga i slangen så jag ska inte helt avvisa det. Tittade lite i några monteringsanvisningar och de verkar förorda att man tejpar fast kabeln var 20cm vilket alltså är på 350 ställen, plus rörisolering som också ska fästas. Därtill ska det bort vid senare tillfälle. Värmekabeln är ju heller inte så billig och ligger den utanpå så riskerar den alltid att skadas om man typ kör över den. I slangen så skyddas den helt enkelt.
JohnOlof
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 22:22:31, 18-07-2009
Ort: Sörmland
Sverige
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490

busholle

#11 » 22:52:17, 07-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Kabelgenomförningen kostar ca 250kr. Ska man istället ha rörisolering och tape så kan det knappast bli så mycket billigare. Tillkommer gör dessutom massor med arbete.
busholle
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 20:23:22, 23-09-2009
Ort: Värnamo
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55

Entreprenadingenjör om dagarna och lantbrukare med dikor på kvällar och helger.

EE

#12 » 23:29:20, 07-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Med den låga effekten som en värmekabel ger blir det väldigt trögt att tina en frusen ledning om kabeln ligger utanpå. Det funkar så länge som den ligger dikt an alla 70 metrarna vilket som tidigare sagts är ett omfattande jobb att fixa till!
Ligger kabeln inuti handlar det om minuter för att tina en frusen ledning, utanpå kan det nog handla om timmar. Att lägga utanpå är en lösning som borde användas om det absolut inte finns några alternativ! PEM-slangens tjocklek är en väldigt bra isolatorvärme utifrån ger väldigt långsam effekt.

1 person gillar det här inlägget.
EE
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:06:03, 28-03-2009
Ort: Västernorrland
Maskintyp: Ej angivet

RuneStone

#13 » 23:55:14, 07-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

60 meter är bara en maxgräns tillverkarna satt för att det är svårt att dra den.. Var nyligen och felsökte en 80 meter lång kabel.. Tillverkaren sa att det inte var något problem att ha längre kabel i bara man lyckas dra i den utan att skada den. 10w/m självbegränsande kabel.. Vid 5 grader yttertemperatur tar den 40A vid start. Efter 30 min tog den 12A.. Vid kallare temp ökar strömmen ännu mer.
RuneStone
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:47:30, 16-10-2010
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.

arnold torparn (trådstartaren)

#14 » 07:31:33, 08-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

Tack för tipps och råd.
Mvh Arnold torparn
Användarvisningsbild
arnold torparn
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 19:06:32, 28-01-2010
Ort: smålands gräns västergötland Norra Unnaryd
Sverige
Maskintyp: Lastbil
Maskin: volvo fl 6, hymas 42

Michael Meier

#15 » 07:56:55, 08-11-2016
  • Överför markerat ord till lexikonet

RuneStone skrev:60 meter är bara en maxgräns tillverkarna satt för att det är svårt att dra den.. Var nyligen och felsökte en 80 meter lång kabel.. Tillverkaren sa att det inte var något problem att ha längre kabel i bara man lyckas dra i den utan att skada den. 10w/m självbegränsande kabel.. Vid 5 grader yttertemperatur tar den 40A vid start. Efter 30 min tog den 12A.. Vid kallare temp ökar strömmen ännu mer.


Den där informationen är väldigt intressant för den som är ovan, kan vi verifiera den ?
/Michael M
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige


Återgå till Fastigheter, mark och byggnader

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster



Älmeboda Maskinservice

OilQuick

TK Traktordelar

Klaravik

Crazyride

Bra Verktyg

Motrab

Engcon

Scandcut

Astrak

Olsson Parts

Nya och begagnade
truckar på vstruck.se