Hej,borrade en ny vattenbrunn för 3år sedan(fritidshus Öland)det var väldigt mycket järn i vattnet monterade ett järn/manganfilter tidigare i år o skickade ett prov fick svar nu ikväll allt var ok utom phvärdet låg på 11,8 vilket är över gränsvärdet.Provet som togs efter borrningen visade7,8 .Vad kan man göra åt saken?
Analysresultat - Kemisk analys
Analys A51418 Enhet Gränsvärden Kommentar
pH 11.8 6.5 - 10.5 Otjänligt
Järn <0.05 mg/l 0 - 0.5 Tjänligt
Mangan <0.01 mg/l 0 - 0.3 Tjänligt
Lukt Ingen Tjänligt
Färg 10 mg Pt/l 0 - 30 Tjänligt
Grumlighet Ingen Tjänligt
Hårdhet 14.9 dH° 0 - 15 Tjänligt
Ledningsförmåga 109 mS/m 0 - 250 Tjänligt
Radon 0 ±10% Bq/l 0 - 1000 Tjänligt
COD 2 mg/l 0 - 8 Tjänligt
Mvh krille