Göran Ekman (trådstartaren)

#1 » 11:30:47, 05-05-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Har en grävd brunn , en sugande hydroforpump i källaren samt en tryck tank jämte pumpen.
Med andra ord en helt ordinär lösning för att få vatten i kranen .
Problemet har varit att jag fått tryck men dåligt flöde.
Pumpade ur vattnet ur brunnen i med en stege motade ned svärsonen som fiskade upp sug ledningen där satt den här.
Bild
En backventil ,det svarta längst ned är den rostfria silen.
Nu förstod jag varför det fungerade lite halvdant.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan

5 personer gillar det här inlägget.
Göran Ekman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:56:17, 14-01-2010
Ort: Huddungeby västra Uppland
Maskintyp: Traktor
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt.
NH7840.



Mikkel

#2 » 11:46:05, 05-05-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hmmmm :klia:
Löste det sig helt ? Om sìlen ser sån ut (trasig sil ?) så kan det ha kommit gucka in i ledningarna och i silar på kranar.
Eftersom du fick tryck men dåligt flöde så kan det vara mer igensatt. Intressant att höra hur det gick. :grin:
Allt är omöjligt, bara man vill !
Användarvisningsbild
Mikkel
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 00:52:25, 16-08-2014
Ort: Eskilstuna
Maskintyp: Traktor
Maskin: MF35

Göran Ekman (trådstartaren)

#3 » 17:46:25, 05-05-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Så här bra har det inte funkat på många år, tycker att jag löst problemt.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan

5 personer gillar det här inlägget.
Göran Ekman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:56:17, 14-01-2010
Ort: Huddungeby västra Uppland
Maskintyp: Traktor
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt.
NH7840.

Mikkel

#4 » 20:45:39, 05-05-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Slutet gott - allting gott. :grin:
Då jag har samma symtom på mitt vatten, bra tryck på manometern men dåligt flöde, och flödet harblivit sämre efter vintern så ska jag också titta på min bottenventil och sil. Då har jag fått ett bra tips. :thumme:
Allt är omöjligt, bara man vill !
Användarvisningsbild
Mikkel
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 00:52:25, 16-08-2014
Ort: Eskilstuna
Maskintyp: Traktor
Maskin: MF35

eribi

#5 » 21:30:13, 07-05-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag har ett mer mysko problem min pumpautomat. Dåligt flöde på kallt men inte på varmt...


Skickat från min iPhone med Tapatalk
eribi
Fler än 10 inlägg
 
Blev medlem: 16:57:39, 18-07-2014
Ort: Bjurtjärn, Storfors kommun
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Volvo BM T430

torbjorn_forsman

#6 » 21:43:34, 07-05-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

I så fall måste det ju vara något som stryper på ett ställe som bara berör kallvattennätet i huset, alltså efter avgreningen till varmvattenberedaren.

En grundläggande sak när man har med pumpautomatsproblem att göra, är att se till att ha en bra och noggrann manometer inkopplad på trycksidan. Helst en bit ifrån pumpautomaten, så att den inte utsätts för så mycket vibrationer och tryckstötar.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

eribi

#7 » 21:54:42, 07-05-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

torbjorn_forsman skrev:I så fall måste det ju vara något som stryper på ett ställe som bara berör kallvattennätet i huset, alltså efter avgreningen till varmvattenberedaren.

En grundläggande sak när man har med pumpautomatsproblem att göra, är att se till att ha en bra och noggrann manometer inkopplad på trycksidan. Helst en bit ifrån pumpautomaten, så att den inte utsätts för så mycket vibrationer och tryckstötar.


Har manometer på själva pumpen och pumpen är typ 3år gammal och den visar mellan 3-4 bar beroende på var i hysteresen tryckbrytaren befinner sig.

Det som gör det hela intressant att från pumpen går en stam med avgreningar till tappställen. Stammen går hela vägen till pannan och blir vv stam som går tillbaka bredvid kv stammen med respektive avgreningar.


Skickat från min iPhone med Tapatalk
eribi
Fler än 10 inlägg
 
Blev medlem: 16:57:39, 18-07-2014
Ort: Bjurtjärn, Storfors kommun
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: Volvo BM T430

torbjorn_forsman

#8 » 07:07:57, 08-05-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Kan det vara så att någonting i vattnet fäller ut avlagringar som sätter igen silarna i blandare mm när det är kallt, men att avlagringarna håller sig lösta då vattnet är varmt och därför blir inte varmvattenintagssilarna igengrodda?
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

Göran Ekman (trådstartaren)

#9 » 07:12:36, 08-05-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

På något vis koppla in dig på ledningen och kolla vilket flöde du har på olika ställen på ledningen . Flödet kollar man enkelt med en hink som man vet volymen på och en klocka ex 20 liter hink fylls på 30 sekunder är en halv minut blir 40 liter i minuten sen är det bara att leta sig fram.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:56:17, 14-01-2010
Ort: Huddungeby västra Uppland
Maskintyp: Traktor
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt.
NH7840.

Janson1

#10 » 08:27:01, 08-05-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jag brukar ställa mina bottenventiler i en burk så gör det inget om sugsilen hamnar i botten. Ja, man kan inte ta dom sista 20 cm vatten men det är nog ingen som vill ha sista slatten ändå...
Men jag uppfattar som att sugsilen håller sig mycket renare

2 personer gillar det här inlägget.
Janson1
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 12:50:52, 21-03-2010
Ort: Mark Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64 (flyger nu)
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002 (rullar nu)
10 Kw solcellsanläggning som surrar och går.
Försöka få till ett Ö-drift elsystem utifall att...

Michael Meier

#11 » 11:23:57, 08-05-2018
  • Överför markerat ord till lexikonet

Nä, dom sista tjugo centimetrarna får vara som extra reserv :)
/Michael M

1 person gillar det här inlägget.
Michael Meier
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:47:57, 14-10-2006
Ort: Karlsäter
Sverige


Återgå till Fastigheter, mark och byggnader