uppland2 skrev:PerJohansson skrev:Jag ser inte riktigt varför det inte skulle vara godkänt om kabeln är avsäkrad rätt. Man kan ju i undercentralen sätta in hur stora säkringar man vill utan att få ut mer än 16 A. Det är ungefär som att säga att man alltid ska dra 2,5 mm2 till vanliga eluttag för att de är godkända för 16 A.
Fast uppfyller du selektivitetsvillkoren då?
Det är väl inte säkert att du kan säkra 16A med 2.5kvmm. Särskilt om du använder dvärgbrytare behövs grövre ledare vid förvånansvärt korta avstånd.
Selektivitetsvillkoren går inte att uppfylla i en villa, speciellt inte om det är 16A huvudsäkring.
Så det är vedertaget att man ser mellan fingrarna när det gäller selektivitetsvillkoren på små anläggningar.