magloman skrev:Tvångskör jag de båda andra reläerna(en åt gången) samtidigt som jag håller inne kontaktorn till pumpen så kan jag köra den in och ut.
För att starta kontaktorn så matar vi spänning dit via nödstoppet som huvudbrytare
Nu snurrar hydralpumpen
Är den inte i hemma läget enligt lägesgivare Gin så drar relät och komprimatorn går hem.
Ger vi en momentan 24V till DSL4 så drar den (eller så trycker vi ned den manuelt) då aktiverad komprimerarrelät och hålls låst till Gut bryter det.
Problemet är bara att DSL4 inte kommer att släppa eftersom den (röd linjen) är låst i draget läge.
Här kan man montera övertrycksgivaren så att DSL4 släpper och aktiverar gå hem reläet.