Holger (trådstartaren)

#16 » 17:38:25, 08-02-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ja, från huset ut en bit ligger ju en permanent spänningsförande ledning i samma knippe (se mina första inlägg i tråden).
Så jag kanske börjar med att byta plats på ingående ledningar till fjärrdosan?
Användarvisningsbild
Holger
Webmaster
Webmaster
 
Blev medlem: 10:54:48, 12-10-2003
Ort: Hannover
Sverige
Maskintyp: Hjullastare
Maskin: Test



63an

#17 » 18:47:32, 08-02-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Akta peruken bara :mrgreen:
Kör så det ryker.. Har slutat att ryka nu :vissla:

1 person gillar det här inlägget.
63an
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:08:25, 01-02-2009
Ort: Nu eljest.. Pite med omnejd.
Sverige
Maskintyp: Baklastare

Holger (trådstartaren)

#18 » 19:51:42, 08-02-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

:mrgreen:
Användarvisningsbild
Holger
Webmaster
Webmaster
 
Blev medlem: 10:54:48, 12-10-2003
Ort: Hannover
Sverige
Maskintyp: Hjullastare
Maskin: Test

Holger (trådstartaren)

#19 » 20:51:11, 12-03-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Holger skrev:Ja, från huset ut en bit ligger ju en permanent spänningsförande ledning i samma knippe (se mina första inlägg i tråden).
Så jag kanske börjar med att byta plats på ingående ledningar till fjärrdosan?

Funkade utmärkt! Lampan funkar som den ska och glimmar inte längre!
Användarvisningsbild
Holger
Webmaster
Webmaster
 
Blev medlem: 10:54:48, 12-10-2003
Ort: Hannover
Sverige
Maskintyp: Hjullastare
Maskin: Test

Rubert

#20 » 22:30:06, 12-03-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Om man har problemet med att lampor som inte ska lysa lyser så är en isolationkontroll av installationen det första man bör göra.
Effekten att "små laster" matas av kapacitiv koppling från fasledare till "bruten fas" i en lång kabel i en växespännings installation bör vara lätt att avhjälpa.
Ett sätt är att montera ett motstånd parallellt med den "lätta lasten" som som Torbjorn nämner i inlägg 14.
Det kommer tyvärr att bli en viss värmeutveckling i motståndet.
En annan vedertagen lösning som används automationskretsar är att använda en X-kondensator *) eller ett RC-block som extra last.
Extralasten kan placeras varsomhelst längs kabeln, i ändarna eller i annan kopplingspunkt.
Eftersom strömmen i kondensatornätet är reaktiv (kapactivt) så är lösningen nästan förlustfri.
Värdet av X-kondensatorn väljes lämpligen så att det är 5-10 gånger större än kabelkapacitansen.
Gissningsvis är kabelkapacitansen i installationskabel mellan 10 - 20 nf/100m.

*) En X-kondensator är konstruerad och klassificerad för att användas i växelspänningskretsar
Rubert
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 21:23:30, 31-05-2007
Ort: Västmanland

tracker

#21 » 22:40:27, 12-03-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Vet många som förstört adventsljusstakar och har fjärrströmbrytare, triacen läcker lite så ledlamporna glöder och drivern bränns.
KIMPKML= Kom Inte Med Problem, Kom Med Lösningar
tracker
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 14:41:21, 09-03-2008
Ort: Örebro
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15


Återgå till [Allmänt] El/elektronik

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster



Älmeboda Maskinservice

OilQuick

TK Traktordelar

Klaravik

Crazyride

Bra Verktyg

Motrab

Engcon

Scandcut

Astrak

Olsson Parts

Nya och begagnade
truckar på vstruck.se